Choix matériel domotisation adoucisseur SXT5600

Un grand merci pour toute ces précisions !

Je viens de regarder le profil des cames sur l’adoucisseur et effectivement cela semble confirmer tes propos.

Au final j’ai donc besoin de connaître uniquement l’état du switch HCAM ce qui me rapproche de la config de @Xek.

Oui le switch Hcam permet de savoir si l’appareil est en position service, car il ne valide qu’une seul position.

Après tu peux mettre une alerte si le switch Hcam ne revient pas en position au bout d’un certains temps après le début de la régénération. en général un cycle dure de 45minutes à 90 minutes suivant le type d’adoucisseur.

Pour le remplissage de sel, il suffit de compter le nombre de cycle, maximum que peut faire l’adoucisseur avec un bac plein. Sachant que en général la consommation de sel est de l’ordre de 2 à 5 kgs par cycle pour ce type d’appareil.

Si tu connais la quantité de résines de ton appareil en litre c’est facile a déterminer sa consommation de sel.
normalement pour ce type de vannes la quantité de résine est de 10 litres à 30 litres maximum

Si vous voulez récupérer l’information de position de la vanne sans toucher a l’existant, vous avez cette solution.

elle consiste a rajouter un switch a l’intérieur de la vanne coté moteur (voir photo ci dessous).
(bien sur il faut vérifier si votre vanne possède bien les emplacement pour les vis de fixation)

Avec le switch de monté :

1 « J'aime »

Salut,

Je vais suivre ce sujet avec attention, j’ai le même adoucisseur et la furieuse envie de pouvoir le suivre depuis HA.

J’ai déjà fait la partie mesure de niveau. J’utilise un HC- SR04 depuis plusieurs mois sans problème :wink:

N’hésite à pas développer la suite de ce projet.

Ah ben Nikel !

J’ai bien l’emplacement pour le switch donc au final cette histoire semble être de plus en plus proche de se concrétiser !

J’ai vu que chez Pentair ils ont fait un module universel sur pile pour surveiller le niveau de sel de nos adoucisseurs.

Je pense qu’il s’agit d’un capteur type infrarouge mais rien de certain.

https://www.pentair.com/en-us/water-softening-filtration/products/accessories/connected-salt-level-sensor.html

C’est peut être très bien, mais Je n’en ai jamais vu, soit c’est trop récent, soit c’est trop chère ou pas fiable. Le gros problème de tous les systèmes de contrôle de sel, c’est la tenue dans le temps.
Avec le sel, l’humidité, les risques de fuite, et les risques de détérioration lors du remplissage du bac…en Général sa dure pas longtemps. Maintenant faut voir le rapport Qualité prix/durée.
Je viens de regarder cet appareil vaut environ 71 dollar, mais j’ai pas l’impression qu’il soit commercialisé pour Europe…

Mais si tu compte le nombre de régénération que fait ton adoucisseur (grâce au switch :wink:) tu peux savoir et envoyer une alerte pour remplir ton bac.
Sachant que pour un adoucisseur de 20 litres (110°f d’échange) (très courant) tu dois consommer 3kgs de sel par cycle si l’appareil est bien réglé.
les bacs font en général 100kgs de capacité soit l’équivalent de 33 cycles.
Tu règle ton alarme à 25 cycles soit environ 20% de capacité restante et sa te permet de savoir quand remplir, et de savoir si l’appareil est bien réglé (consomme trop ou pas assez).

Je ne compte certainement pas acheter le module de chez Pentair. Je me renseignais juste sur le marché avant de réinventer la poudre.

Le système le plus courant est le système à ultrason mais visiblement pas fiable dans le temps pour les capteurs low-cost.

Le capteur de distance IR Sharp GP2D12 me semble avoir une bonne répétabilité et visiblement cela a déjà été utilisé par @vdomos, à voir son retour d’expérience sur le long terme. Son post içi

Test du capteur Sharp GP2D12 :

Salut @bricodx,

J’ai regardé le circuit imprimé, la puce est une ATMEGA329PA.

J’ai acheté deux ESP32, je vais essayer de m’amuser avec :

  • Le premier servira à l’intégrer sur l’adoucisseur d’origine comme la fait Xek.

  • Le second servira à un projet un peut plus complexe, même si celui-ci n’a pas tellement d’intérêt, j’aimerai carement remplacer l’électronique d’origine de mon adoucisseur. En fait c’est purement un défi, ça occupera mes soirées… :grin:

Donc c’est bien un micro contrôleur comme celui utilisé sur un arduino. Ça veut dire qu’il est programmable mais aussi qu’il y a possibilité de communiqué avec.

Malgré ces bonnes nouvelles, il y a moyen d’extraire le firmware (enfin il me semble), mais il sera en version compilé, et je ne suis pas certain que l’on puisse le décompiler.
A partir du datasheet de ce micro-controleur et après analyse complète de la carte, tu pourrais certainement créer ton propre programme, et ainsi le reprogrammer complet. Mais tout ceci n’est que pure théorie, et même si c’est certainement possible, ça va demander pas mal de temps et de nombreuses compétences.

La solution proposée par @pascal_ha d’ajouter des switch est plutôt simple et efficace (et économique). Avec un ESP32, tu récupères les infos de ces switch (et autres capteurs) que tu transfères à HA via ESPHOME. Et le tour est joué !!!

Salut à tous !

Je voulais vous tenir informé de la solution que j’ai finalement mise en place :

Matériel :

  • Un Shelly Uni
  • Un switch supplémentaire dans l’adoucisseur pour connaitre l’état du cycle de régénération
  • Un capteur de distance infrarouge SHARP GP2Y0A02YK0F (20–150 cm) pour connaître le niveau de sel dans le bac.

Le câblage :

L’interface (basic pour le moment) :

Le switch rajouté :

Le capteur de distance (montage temporaire) :

@Neuvidor
Aurais-tu une reference pour le switch utilisé afin de détecter la régénération?

J’ai le même adoucisseur…il n’y a pas beaucoup de place!

Des photos détaillées du montage?

Merci

Edit: tu détecte les 2 « cames » ou l’encoche sur le disque?

C’est un microswitch classique.
Je posterais les dimensions exactes après le 6 juin (en vacance)
Emplacement est prévu sur le boîtier, il permet d’indiquer la position service de l’adoucisseur grâce à l’encoche prévu dans le disque.
L’important est de trouver 2 vis de fixation pas trop grosse et pas trop longue afin de pas casser les 2 plots de fixation.

Lien ci dessous : sous réserve dimension a vérifier.

https://www.conrad.fr/p/tru-components-microrupteur-250-vac-16-a-1-x-onon-a-rappel-1-pcs-2280529?gclid=CjwKCAjwyryUBhBSEiwAGN5OCMN93CAGtElAGUpBtoZ5btzs-UbU5McWqla9sl3jJFKOfMswr2bWeRoC3AEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=2280529&vat=true

1 « J'aime »

Salut, je peux te faire des photos pas de soucis cependant tu veux voir quoi exactement ?

Pour le moment le montage est en vrac sur le côté de l’appareil, il attend ma disponibilité pour le faire propre en interne de l’adoucisseur… Bref du temporaire qui dure !

Merci @pascal_ha pour la réponse plus rapide que la mienne :+1:

En fait c’est principalement le placement du switch qui me pose problème…l’espace est vraiment restreint.
Je vais attendre les dimensions de @pascal_ha :slightly_smiling_face:

Je te post les photos et les dimensions du microswitch, dès mon retour. Le 7 ou 8 juin.
Mais le montage ne pose pas vraiment de problème, la place est juste mais c’est prévu pour, donc réalisable.

Au faut @Guillaume_B, il y a des photos détaillées du positionnement du switch plus haut içi

Cela te suffit t’il ?

@Neuvidor cela devrait suffire :wink: Merci

Je viens de vérifier, les dimensions de ce micro-rupteur sont les bonnes.
Mon Switch porte la référence D41Y, mais les dimensions sont exactement les mêmes que celle du lien ci dessus.
après il te faut deux petites vis et des cosses à sertir pour le raccordement.
Le switch existe aussi sous la référence D44

1 « J'aime »

Merci pour ce fil très intéressant.

En effet, je prévois d’installer un adoucisseur en remplacement d’une solution inefficace et je partais sur un STX 5600.

Du coup, je pensais partir sur la solution de @Neuvidor mais seulement avec le shelly et le switch proposé par @pascal_ha et, dans un premier temps, estimer la contenance de sel comme préconisé par @pascal_ha .

Par contre, je n’ai pas de compteur d’eau connecté. Pensez-vous que l’on puisse récupérer la consommation d’eau à partir du volumetre électrique du STX ?

Encore merci pour vos idées…

[edit] je pensais notamment à récupérer le signal du debimetre sur les bornes du shelly one comme fait ici… Connecter un adoucisseur d'eau et récupération info débitmètre