Bonjour @lefred, de mon côté, j’ai une Yutaki M qui date aussi de 2012.  
J’ai reçu ma passerelle ATW-MBS-02 mais ma PAC ne semble pas avoir de borne H-Link.  
Est-ce que tu as pu les identifier sur ta Yutaki S ?  
Merci pour ton retour.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![davux](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/davux/32/91403_2.png) [@davux](https://forum.hacf.fr/u/davux)\
**Post date:** [Février 20, 2025, 8:13 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/124 "2025-02-20T20:13:40Z")

</div>

Salut @alepee, super initiative !

Yutaki S 2.0 (RWD4.0NW1E-220S) pour ma part, avec module wifi CSNET Home.

Elle est en cours d’installation et devrait être en fonctionnement début de semaine prochaine, donc je peux déjà commencer à installer ce qu’il faut. Je suis tout ouïe (enfin tout vue) pour tes instructions.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![etique57](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/etique57/32/94136_2.png) [@etique57](https://forum.hacf.fr/u/etique57)\
**Post date:** [Mars 5, 2025, 7:16 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/125 "2025-03-05T07:16:38Z")

</div>

Bonjour,

J’ai trouvé l’interface Modbus chez le distributeur officiel Hitachi sur Toulouse pour 340€. Je viens de signer le devis.

Me contacter en MP si vous voulez le mail du commercial, je ne sais pas si ils envoient en France.

Hâte de recevoir la mienne !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alepee](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/alepee/32/41011_2.png) [@alepee](https://forum.hacf.fr/u/alepee)\
**Post date:** [Mars 8, 2025, 8:45 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/126 "2025-03-08T08:45:14Z")

</div>

Bonjour à tous 🙂

Merci pour vos messages 👋

@davux normalement tu peux simplement installer l’extension via HACS en précisant [le repository](https://github.com/alepee/hass-hitachi_yutaki). Ta PAC devrait être automatiquement reconnue.

Juste au cas où, l’extension ne peut pas fonctionner simplement avec le module CSNET, celui-ci ne donne pas accès à grand chose. Il est nécessaire de disposer d’une passerelle Modbus ATW-MBS-02 connecté via HLink à la machine.

@etique57 n’hésite pas à reposter par ici une fois que ta passerelle sera en place. Idem, l’installation de l’extension devrait être plug-n-play avec la Yutaki S2

@bob54 concernant la Yutaki M de 2012, il me faudra faire quelques ajustements pour que ça fonctionne chez toi. Les registre Modbus utilisés par les Yutaki ont changé en 2016 et je ne supporte pour le moment que les machine post-2016. On peut se trouver un moment pour une visio et partage d’écran une fois que la passerelle est en place ? Ça me permettra de mieux comprendre comment se comporte la machine et ajouter le support des machine pre-2016 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![bob54](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/b/34f0e0/32.png) [@bob54](https://forum.hacf.fr/u/bob54)\
**Post date:** [Mars 8, 2025, 3:40 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/127 "2025-03-08T15:40:44Z")

</div>

Bonjour @alepee,  
je pense que ca va s’arrêter là pour moi car je n’ai pas de borne H-Link sur ma Yutaki M de 2012. (c’est clairement indiqué dans la documentation que le modèle n’est pas H-Link).

Après la seule et dernière piste que je pourrais avoir c’est qu’il y a une LED où il y a écrit H-Link sur la carte mère de la PAC mais je ne sais pas comment brancher l’interface Modbus sur cette LED et si c’est vraiment possible comme certains l’on fait avec des arduino ou raspberry pi.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alepee](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/alepee/32/41011_2.png) [@alepee](https://forum.hacf.fr/u/alepee)\
**Post date:** [Mars 8, 2025, 7:36 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/128 "2025-03-08T19:36:20Z")

</div>

Pour ceux que ça intéresse, je viens de publier une autre intégration permettant le calcul des Degrée Jour en chauffage et en refroidissement.

> [@Intégration Degrés-Jours de Chauffage et de Refroidissement](https://forum.hacf.fr/t/integration-degres-jours-de-chauffage-et-de-refroidissement/59384):
>
> Bonjour wave Je suis heureux de vous présenter ma nouvelle intégration custom : Heating & Cooling Degree Days (Degrés-Jours de Chauffage et de Refroidissement) pour Home Assistant. Je me suis inspiré de la méthode décrite par le service [DegreeDays](https://www.degreedays.net/calculation). Merci à @Neuvidor pour ses suggestions et ses retours d’expérience. thermometer Qu’est-ce que c’est ? Cette intégration calcule les degrés-jours de chauffage (DJC/HDD) et les degrés-jours de refroidissement (DJR/CDD) à partir des mesures de te…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Neuvidor](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/neuvidor/32/22140_2.png) [@Neuvidor](https://forum.hacf.fr/u/Neuvidor)\
**Post date:** [Mars 10, 2025, 11:23 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/129 "2025-03-10T23:23:11Z")

</div>

Pour ceux qui ont la passerelle, est-ce possible de m'indiquer votre version de firmware ?

Pour ma part je suis en H-0103 (1.0) qui semble ne pas remonter certaines infos, je n'ai pas la conso alors que @Duncan-Valleix visiblement est OK de ce coté là.

 ![image](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/2/6/26806a132eb120e179c675a6c0873d18f0042f17.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tom57](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/ea5d25/32.png) [@Tom57](https://forum.hacf.fr/u/Tom57)\
**Post date:** [Mars 11, 2025, 3:35 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/130 "2025-03-11T15:35:16Z")

</div>

Hello !

Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces développements, je vais intégrer tout ceci très prochainement !

Juste une question technique simple ... Désolé même du niveau de question ... J'ai parcouru les sujets sur le forum qui en parlent, j'ai fouillé le web, les documentations hitachi, mais je n'arrive pas à confirmer.

Le bus H-Link, les deux fils, je relie l'ATW-MBS-02 à l'unité intérieure via deux fils en H-LINK. Mais, question: si j'ai une unité extérieure, plus une télécommande filaire, comment je fais ?

- Obligé de raccorder le module sur l'unité extérieure ?
- je regroupe tous les fils H-LINK ensemble sur l'unité intérieure (bornier) , genre avec des dominos ?
- je dois acquérir également un module spécial pour augmenter le nombre de raccordement H-Link sur l'unité intérieure ?

 ![Capture d’écran 2025-03-11 163207](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/b/0/b074c0b716cbc1cdeffd1cb79c13943885e9c28a.png)

 ![Capture d’écran 2025-03-11 163335](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/c/9/c95dcc9969e425b21d326b94a48a30c9252eb1c8.png)

Merci pour votre aide !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tom57](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/ea5d25/32.png) [@Tom57](https://forum.hacf.fr/u/Tom57)\
**Post date:** [Mars 12, 2025, 3:06 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/131 "2025-03-12T15:06:05Z")

</div>

Hello 🙂

Personne ne peut me renseigner sur la façon de câbler les deux fils H-LINK ?  
(Je sais bien que je suis un poil hors-sujet…)

Tom.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cocof](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/cocof/32/20416_2.png) [@cocof](https://forum.hacf.fr/u/cocof)\
**Post date:** [Mars 13, 2025, 6:27 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/132 "2025-03-13T06:27:58Z")

</div>

Bonjour oui il faut le connecter dans l’unité centrale. Normalement il y a une notifice avec le module qui explique il faut utiliser les bornier déjà existant, pas la peine de mettre des dominos.  
Attention il y a 2 bus hi link sur nos PAC.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tom57](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/ea5d25/32.png) [@Tom57](https://forum.hacf.fr/u/Tom57)\
**Post date:** [Mars 13, 2025, 8:08 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/133 "2025-03-13T08:08:52Z")

</div>

Hello, d’acc, merci beaucoup pour ton aide !  
Oui, vu, 2 bus, l’un pour l’unité extérieure.

Bonne journée !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alepee](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/alepee/32/41011_2.png) [@alepee](https://forum.hacf.fr/u/alepee)\
**Post date:** [Mars 18, 2025, 10:32 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/134 "2025-03-18T22:32:44Z")

</div>

Je réinstalle une VM windows et je te dis ça 😅

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alepee](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/alepee/32/41011_2.png) [@alepee](https://forum.hacf.fr/u/alepee)\
**Post date:** [Mars 19, 2025, 12:59 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/135 "2025-03-19T12:59:07Z")

</div>

Bonjour à tous !

Je viens de préparer une pré-release de la version 1.7.0 de l’intégration qui apporte des améliorations significatives à la gestion de l’ECS (DHW). Ça intéressera certainement ceux d’entre vous ayant la version «&nbsp;combi&nbsp;» de la Yutaki.

## Principales nouveautés

- Nouvelle entité `water_heater` pour le contrôle de l’ECS qui regroupe :
  - Contrôle marche/arrêt
  - Modes de fonctionnement (Off, Standard, High Demand)
  - Contrôle de la température (30-60°C)

## Simplification des entités

Pour éviter la redondance, les entités suivantes sont maintenant désactivées par défaut :

- `dhw_power` (switch)
- `dhw_high_demand` (switch)
- `dhw_target_temperature` (number)
- `dhw_current_temperature` (sensor)

Ces entités restent disponibles et peuvent être réactivées dans les paramètres si besoin.

> **[Release v1.7.0 · alepee/hass-hitachi\_yutaki](https://github.com/alepee/hass-hitachi_yutaki/releases/tag/v1.7.0)**
>
> Hitachi Yutaki - DHW Improvements (v1.7.0)
> 
> A new version of the Hitachi Yutaki integration is now available, introducing a new water heater platform for Domestic Hot Water (DHW) control.
> ✨ What's ...

N’hésitez pas à tester ces changements et à me faire vos retours 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alepee](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/alepee/32/41011_2.png) [@alepee](https://forum.hacf.fr/u/alepee)\
**Post date:** [Mars 19, 2025, 1:25 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/136 "2025-03-19T13:25:18Z")

</div>

J'ai le même numéro de version que toi @Neuvidor et pas de remonté non plus sur ce sensor ☹

 ![Screenshot 2025-03-19 222359](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/4/a/4ac354dc80535eb9f8dfc70ada68f63d29d4479a.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Duncan-Valleix](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/duncan-valleix/32/186_2.png) [@Duncan-Valleix](https://forum.hacf.fr/u/Duncan-Valleix)\
**Post date:** [Mars 19, 2025, 6:21 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/137 "2025-03-19T18:21:26Z")

</div>

Bonsoir, j’ai voulu check de mon coté mais je ne retrouve plus ou j’ai stocké le soft aurais tu la possibilité de me l’envoyé en MP stp

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cocof](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/cocof/32/20416_2.png) [@cocof](https://forum.hacf.fr/u/cocof)\
**Post date:** [Mars 20, 2025, 6:47 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/138 "2025-03-20T06:47:22Z")

</div>

bjr  
meme version que toi pour le module modbus, de quelle entité exactement tu parles ?  
via l'intégration j'ai le sensor sensor.unite\_de\_controle\_energie\_thermique\_totale qui remonte bien une valeur.  
 ![image](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/4/4/4447f12bc068dcd9c0663bd4a7705518e7d8eb06.png)  
quand je communique directement en modbus j'ai aussi :  
 ![image](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/a/2/a29e8bd7311983a73754b2bdfac42e8e40f41670.png)  
et pour info voici les version cote PAC :  
 ![image](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/7/e/7edf91a7ecf47e839e6f0ac45ec14fdfb75d86cf.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alepee](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/alepee/32/41011_2.png) [@alepee](https://forum.hacf.fr/u/alepee)\
**Post date:** [Mars 20, 2025, 9:25 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/139 "2025-03-20T21:25:44Z")

</div>

On parle de celui-ci @cocof. Par contre il correspond au registre 1098 que tu montre. Est-ce qu'il y a une différence entre le sensor de l'intégration et ton sensor modbus?  
 ![image](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/9/9/99880f9a79799c05b2914f09c0f1314ceb84884f.png)

* * *

@Duncan-Valleix je t'ai upload [une archive zip avec leur soft](https://drop.ui.com/31c1de20-d2c7-496f-9da6-bd6a43ac0622)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tom57](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/ea5d25/32.png) [@Tom57](https://forum.hacf.fr/u/Tom57)\
**Post date:** [Mars 21, 2025, 11:10 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/140 "2025-03-21T11:10:20Z")

</div>

Hello 🙂

Module commandé en Allemagne, 320 euros TTC incluant la livraison.  
Réception prévue mardi prochain, je prévois le câblage pour le weekend suivant 🙂

Merci @alepee pour tes travaux et nouveautés.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cocof](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/cocof/32/20416_2.png) [@cocof](https://forum.hacf.fr/u/cocof)\
**Post date:** [Mars 22, 2025, 8:33 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/141 "2025-03-22T08:33:20Z")

</div>

Salut  
Oui la conso remonte bien

 ![Screenshot_2025-03-22-09-32-57-249_io.homeassistant.companion.android](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/d/4/d4a4db758a3a07f7e31b773e89788072363ee7b2.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![romainbt](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/romainbt/32/43222_2.png) [@romainbt](https://forum.hacf.fr/u/romainbt)\
**Post date:** [Mars 25, 2025, 7:43 UTC](https://forum.hacf.fr/t/developpement-dune-integration-custom-hitachi-yutaki-via-modbus-atw-mbs-02/51691/142 "2025-03-25T07:43:31Z")

</div>

Question installation de la passerelle : Où est-ce que vous la fixez ?  
Y a-t-il une place prévu dans les PAC (combi & non combi) ?  
Sur le tableau électrique ?  
Ou autre ?

Merci 🙂