Salut !

Depuis 3 ans j’utilise des thermostats SRT-321 pour gérer mon chauffage, sur un [HASS.IO](http://HASS.IO) totalement à jour.

![](https://zupimages.net/up/23/15/9w62.png)

Lorsque j’utilise le curseur pour régler la température, je peux le faire par incrément de 0.5  
Mais le thermostat ne fonctionne qu’en «&nbsp;entier&nbsp;». Si je règle 18,5 par exemple, ça «&nbsp;plante&nbsp;» et le thermostat se met à la température minimale (9°c je crois, un truc comme ça).

Je cherche donc à modifier la configuration pour n’utiliser que des entiers, mais… je ne sais absolument pas comment faire.

Et vous, sauriez-vous ?

Merci 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pulpy-Luke](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/pulpy-luke/32/137426_2.png) [@Pulpy-Luke](https://forum.hacf.fr/u/Pulpy-Luke)\
**Post date:** [Avril 13, 2023, 8:26 UTC](https://forum.hacf.fr/t/modifier-la-config-dun-thermostat-srt-321-pour-ne-pas-utiliser-de-decimale/22847/2 "2023-04-13T08:26:09Z")

</div>

Salut,

Essaye de passer par le customize.yaml  
Dans le fichier configuration.yaml, ajouter les lignes (fusion si besoin)

```auto
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml

```

Dans le fichier customize.yaml tu peux ajouter par exemple :

```auto
climate.xxxxxx:
  min_temp: 9
  max_temp: 30
  target_temp_step: 1

```

Adapte le nom (reprends exactement celui de ton entité) et les valeurs min/max (un min à 9 c’est beaucoup à mon avis)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Doubledom](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/doubledom/32/9606_2.png) [@Doubledom](https://forum.hacf.fr/u/Doubledom)\
**Post date:** [Avril 13, 2023, 10:35 UTC](https://forum.hacf.fr/t/modifier-la-config-dun-thermostat-srt-321-pour-ne-pas-utiliser-de-decimale/22847/3 "2023-04-13T10:35:59Z")

</div>

> [@Jey](#):
>
> Je cherche donc à modifier la configuration pour n’utiliser que des entiers, mais… je ne sais absolument pas comment faire.

Tu le fais directement avec la carte Thermostat ?  
Ou tu passes par un "[generic\_thermostat](https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/)" dans le Yaml

> **Exemple avec réglage de pas 0.1**
>
> target\_temp\_step float (optional) :  
> The desired step size for setting the target temperature. Supported values are 0.1, 0.5 and 1.0.  
> ![thermostat bureau](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/7/1/71ed02600ea52750683caa09528f4418155512d7.gif)

> **Exemple avec réglage de pas 1**
>
> target\_temp\_step float (optional) :  
> The desired step size for setting the target temperature. Supported values are 0.1, 0.5 and 1.0.  
> ![thermostat bureau 1](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/1/9/19267de9e637393e0e07cb1057d3f73bfc1487b2.gif)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jey](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/9fc348/32.png) [@Jey](https://forum.hacf.fr/u/Jey)\
**Post date:** [Avril 13, 2023, 12:43 UTC](https://forum.hacf.fr/t/modifier-la-config-dun-thermostat-srt-321-pour-ne-pas-utiliser-de-decimale/22847/4 "2023-04-13T12:43:39Z")

</div>

Merci d’avoir répondu si vite !

Je commence par la première proposition.

```auto
climate.xxxxxx:
  min_temp: 9
  max_temp: 30
  target_temp_step: 1

```

Alors ça prend bien en compte la temp mini et maxi (extra, ça m’est utile) mais je suis toujours en incrément de 0,5  
J’ai cherché sur le net, j’ai trouvé un nom de valeur «&nbsp;target\_temperature\_step&nbsp;» ou «&nbsp;temp\_step&nbsp;» (voir ici [GitHub - jcwillox/hass-template-climate: ❄️Templatable Climate Device for Home Assistant, Supports Running Actions On Service Calls.](https://github.com/jcwillox/hass-template-climate) ) mais ça ne va pas mieux.

Pulpy-Luke, sais-tu pourquoi ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pulpy-Luke](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/pulpy-luke/32/137426_2.png) [@Pulpy-Luke](https://forum.hacf.fr/u/Pulpy-Luke)\
**Post date:** [Avril 13, 2023, 12:56 UTC](https://forum.hacf.fr/t/modifier-la-config-dun-thermostat-srt-321-pour-ne-pas-utiliser-de-decimale/22847/5 "2023-04-13T12:56:36Z")

</div>

Non pas vraiment j’ais pas eu l’occasion de tester la partie step chez moi.  
Essaye `target_temp_step` puisque c’est le nom pour le thermostat generic  
Sinon l’autre solution c’est de créer un nouveau generic\_thermostat comme suggéré par @Doubledom

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Doubledom](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/doubledom/32/9606_2.png) [@Doubledom](https://forum.hacf.fr/u/Doubledom)\
**Post date:** [Avril 13, 2023, 1:03 UTC](https://forum.hacf.fr/t/modifier-la-config-dun-thermostat-srt-321-pour-ne-pas-utiliser-de-decimale/22847/6 "2023-04-13T13:03:45Z")

</div>

```auto
target_temp_step float (optional)
The desired step size for setting the target temperature. Supported values are 0.1, 0.5 and 1.0.

Default: equal to precision.

```

Donc normal si précision avec 0.5

Quand plus facile de passer par le Généric ( c’est la même chose plus évolué), il est intégré à HA .

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pulpy-Luke](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/pulpy-luke/32/137426_2.png) [@Pulpy-Luke](https://forum.hacf.fr/u/Pulpy-Luke)\
**Post date:** [Avril 13, 2023, 1:05 UTC](https://forum.hacf.fr/t/modifier-la-config-dun-thermostat-srt-321-pour-ne-pas-utiliser-de-decimale/22847/7 "2023-04-13T13:05:35Z")

</div>

> [@Doubledom](#):
>
> Quand plus facile de passer par le Généric ( c’est la même chose plus évolué), il est intégré à HA .

L’avantage du customize, c’est que ça modifie l’entité existante … Le généric ça en crée une deuxième

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jey](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/9fc348/32.png) [@Jey](https://forum.hacf.fr/u/Jey)\
**Post date:** [Avril 13, 2023, 1:05 UTC](https://forum.hacf.fr/t/modifier-la-config-dun-thermostat-srt-321-pour-ne-pas-utiliser-de-decimale/22847/8 "2023-04-13T13:05:39Z")

</div>

Ca fonctionne avec target\_temp\_step

Merci beaucoup les gars 🙂

Edit : recharger la config ne suffisait pas, j’ai dû redémarrer HA pour que ce soit pris en compte.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pulpy-Luke](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/pulpy-luke/32/137426_2.png) [@Pulpy-Luke](https://forum.hacf.fr/u/Pulpy-Luke)\
**Post date:** [Avril 13, 2023, 1:14 UTC](https://forum.hacf.fr/t/modifier-la-config-dun-thermostat-srt-321-pour-ne-pas-utiliser-de-decimale/22847/9 "2023-04-13T13:14:53Z")

</div>

> [@Jey](#):
>
> Edit : recharger la config ne suffisait pas, j’ai dû redémarrer HA pour que ce soit pris en compte.

ça c’est classique, les intégrations ou seulement un chargement suffit sont rares 😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ggpublic](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/db5fbb/32.png) [@ggpublic](https://forum.hacf.fr/u/ggpublic)\
**Post date:** [Août 9, 2025, 8:35 UTC](https://forum.hacf.fr/t/modifier-la-config-dun-thermostat-srt-321-pour-ne-pas-utiliser-de-decimale/22847/10 "2025-08-09T08:35:18Z")

</div>

Bonjour à tous et merci pour ce tuyau sur la gestion des entier sur le SRT321. Je poste dans ce sujet car je suis un peu désespéré de faire fonctionner ce thermostat sur HA.  
Chez moi, tout fonctionne bien dans le sens Thermostat → HA (je retrouve toutes mes entités, j’ai bien un température ambiante, une modification manuelle sur le thermostat remonte bien dans HA)… mais l’inverse ne fonctionne pas. Lorsque je défini une valeur de consigne (nb entier) dans HA, ce n’est jamais pris en compte sur le thermostat.  
Je ne pense pas que cela soit dû des délais de polling (j’ai patienté longtemps pour voir si cela serait pris en compte lors d’un réveil du thermostat)  
Bref, j’ai cherché un peu partout mais sans succès ☹ Certains d’entre vous utilisent-ils ce thermostat avec succès ? un petite coup de pouce serait le bienvenu. Merci beaucoup

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MattDi](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/mattdi/32/72263_2.png) [@MattDi](https://forum.hacf.fr/u/MattDi)\
**Post date:** [Décembre 20, 2025, 1:51 UTC](https://forum.hacf.fr/t/modifier-la-config-dun-thermostat-srt-321-pour-ne-pas-utiliser-de-decimale/22847/11 "2025-12-20T13:51:29Z")

</div>

J’ai exactement le même soucis. Sur Jeedom, j’arrivai à commander le SRT321 via Jeedom. Mais depuis le passage sur HA, j’ai beau changer la valeur dans HA ou via une automation, rien n’est poussé sur le SRT321.

J’ai cherché partout, j’ai fait des reset, rien n’a changé.