Bonjour,

J'ai pour projet de connecter des doubles interrupteurs avec des modules sonoff mini duo sans neutre.

En étudiant les schémas, je me demandais a quoi servait le câblage de la deuxième phase sur le schéma si dessous :

 ![1000038415](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/2/3/23d0da60efdaf975404cb99bcbaa010794cb521b.png)

Merci de votre aide !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tochy](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/tochy/32/41667_2.png) [@Tochy](https://forum.hacf.fr/u/Tochy)\
**Post date:** [Janvier 25, 2026, 4:55 UTC](https://forum.hacf.fr/t/module-sonoff-mini-duo-sans-neutre/74812/2 "2026-01-25T16:55:54Z")

</div>

Salut

Je dirai qu’elle ne sert à rien, a mon avis les 3 bornes L sont déjà connectées entre elles en interne du module.

Mais je n’ai pas eu le module entre les mains pour être sur à 100%

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![AlexHass](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/alexhass/32/11197_2.png) [@AlexHass](https://forum.hacf.fr/u/AlexHass)\
**Post date:** [Janvier 25, 2026, 5:06 UTC](https://forum.hacf.fr/t/module-sonoff-mini-duo-sans-neutre/74812/3 "2026-01-25T17:06:33Z")

</div>

Salut,

Essaye sans, y’a pas trop de raison d’en avoir besoin (a priori), brancher 6 câbles dessus sera déjà assez sportif 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Klipior](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/b782af/32.png) [@Klipior](https://forum.hacf.fr/u/Klipior)\
**Post date:** [Janvier 26, 2026, 5:28 UTC](https://forum.hacf.fr/t/module-sonoff-mini-duo-sans-neutre/74812/4 "2026-01-26T05:28:15Z")

</div>

J’ai essayé et effectivement ça fonctionne, merci beaucoup ! Par contre sur une des deux lumières j’ai un petit délai à l’allumage et à la coupure

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jerome6994](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/jerome6994/32/13064_2.png) [@jerome6994](https://forum.hacf.fr/u/jerome6994)\
**Post date:** [Janvier 26, 2026, 5:57 UTC](https://forum.hacf.fr/t/module-sonoff-mini-duo-sans-neutre/74812/5 "2026-01-26T05:57:11Z")

</div>

Et si la phase est branché sur ton circuit qui a du retard il persiste ce retard ?

C’est quoi le modèle que tu as pris ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Klipior](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/b782af/32.png) [@Klipior](https://forum.hacf.fr/u/Klipior)\
**Post date:** [Janvier 26, 2026, 10:59 UTC](https://forum.hacf.fr/t/module-sonoff-mini-duo-sans-neutre/74812/6 "2026-01-26T10:59:38Z")

</div>

J’ai pas essayé et j’ai eu du mal tout refermer 😅  
Le modèle c’est un MINI-ZB2GS-L

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Walle\_Arnaud](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/walle_arnaud/32/118729_2.png) [@Walle\_Arnaud](https://forum.hacf.fr/u/Walle_Arnaud)\
**Post date:** [Janvier 26, 2026, 2:52 UTC](https://forum.hacf.fr/t/module-sonoff-mini-duo-sans-neutre/74812/7 "2026-01-26T14:52:19Z")

</div>

Ce module est un interrupteur double. Il contrôle deux «&nbsp;charges&nbsp;» (Load) indépendantes. À l’intérieur du boîtier, chaque sortie ( **L1** et **L2** ) possède son propre relais.

- La première borne **L** alimente généralement l’électronique interne du module.
- Les bornes **L** suivantes servent à apporter la puissance qui sera «&nbsp;basculée&nbsp;» vers les sorties L1 et L2. Bien que ces bornes soient souvent reliées en interne (pontées), diviser l’arrivée de courant permet de ne pas surcharger une seule petite borne à vis si vous utilisez des appareils puissants.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/1X/f21bfb78c8ffe5e68d8964c0a162197808faff17.png) [@system](https://forum.hacf.fr/u/system)\
**Post date:** [Mars 27, 2026, 2:52 UTC](https://forum.hacf.fr/t/module-sonoff-mini-duo-sans-neutre/74812/8 "2026-03-27T14:52:43Z")

</div>

Ce sujet a été automatiquement fermé après 60 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.