Bonjour @johann ,
Tu peux activer les logs directement au niveau de l’intégration dans HA :
Le log se télécharge lorsque tu le désactives.
J’avais eu un problème similaire et c’était mon capteur de température extérieur qui n’avait pas renvoyé l’information depuis plus d’une heure. Le capteur intérieur était OK.
Le plus troublant pour moi c’était que seul un des deux VTherms se mettait en sécurité : cela était dû au fait que seul un des 2 était au-dessus du « Pourcentage minimal de puissance »
Tu peux désactiver la prise en compte du capteur de température extérieur (Voir readme)
Par contre, il reste un dernier point que je n’ai pas compris, c’est la valeur de la dernière fois où la valeur de la température a été mis à jour qui passe à une valeur plus ancienne.