Bonjour
voici les éléments que j’ai mis en œuvre pour calculer l’Indépendance énergétique.
1° creation de l’energie importée en Watt
2° convertion en Wh
3° creation l’energie importée par jour en Wh
4° creation Independance Energetique
Pierre
Détails…
1°calcul power import (W)
sensor:
- platform: template
sensors:
energy_importing:
friendly_name: 'Current Energy Importing'
value_template: '{{ [0, (states('sensor.pv_envoy_current_energy_consumption') | int - states('sensor.pv_envoy_current_energy_production') | int)] | max }}'
unit_of_measurement: 'W'
icon_template: 'mdi:flash'
2°Création de l’énergie importée du réseau en Wh
sensor:
- platform: integration
source: sensor.energy_importing
name: energy_imported_wh
unit_prefix: k
round: 2
method: left
3°creation energie journaliere importée en Wh
utility_meter:
daily_energy_import:
source: sensor.energy_imported_wh
cycle: daily
4°Création du taux d’Independance Energetique
sensor:
- platform: template
sensors:
taux_independance_energetique:
friendly_name: 'taux Independance Energetique'
value_template: >
{{ ((1 - ((states('sensor.daily_energy_import')|float *1000 / states('sensor.pv_envoy_today_s_energy_consumption')|float)))*100)| round(1) }}
unit_of_measurement: '%'