Bonjour,

J’ai installé plusieurs modules+interrupteurs Sonoff MINI-ZBRBS que je pilote via HA 17 et Z2M.  
Tout fonctionne bien : ouverture auto le matin, fermeture auto le soir, commande via HA…  
Par contre j’ai remarqué que l’appui sur n’importe quel interrupteur fonctionne rarement du premier coup.  
Auriez vous une piste ?  
Merci d’avance

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tchup](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/8baadc/32.png) [@Tchup](https://forum.hacf.fr/u/Tchup)\
**Post date:** [Avril 1, 2026, 10:35 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/2 "2026-04-01T22:35:27Z")

</div>

Personne n’est confronté à mon problème. Vous en avez de la chance ! ^^

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![pascal\_ha](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/pascal_ha/32/10823_2.png) [@pascal\_ha](https://forum.hacf.fr/u/pascal_ha)\
**Post date:** [Avril 1, 2026, 10:48 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/3 "2026-04-01T22:48:43Z")

</div>

Salut

Le titre n’est peut être pas assez explicite et précis. Du coup ça n’attire pas l’oeil et les réponses.

C’est le module sonoff avec le bouton, ou c’est le module seul que tu utilises.

Je n’ai pas ce modèle de module, je ne pourrais t’aider.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tchup](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/8baadc/32.png) [@Tchup](https://forum.hacf.fr/u/Tchup)\
**Post date:** [Avril 2, 2026, 7:48 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/4 "2026-04-02T07:48:16Z")

</div>

Tu as raison. J’ai modifié mon titre… 😉  
C’est effectivement module + bouton. Je suis à chaque fois obligé d’appuyer 2 fois.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ddfdom](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/ddfdom/32/137369_2.png) [@ddfdom](https://forum.hacf.fr/u/ddfdom)\
**Post date:** [Avril 2, 2026, 8:42 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/5 "2026-04-02T08:42:13Z")

</div>

> [@Tchup](#):
>
> suis à chaque fois obligé d’appuyer 2 fois.

c’est un bug existant sur les premières versions de firmware mais plusieurs mise a jours avaient résolus ce soucis

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tchup](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/8baadc/32.png) [@Tchup](https://forum.hacf.fr/u/Tchup)\
**Post date:** [Avril 2, 2026, 5:45 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/6 "2026-04-02T17:45:48Z")

</div>

Mes modules sont tous en firmware 1.0.5 (20250711)  
et Z2M : 2.9.2

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kaka](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/58f4c7/32.png) [@Kaka](https://forum.hacf.fr/u/Kaka)\
**Post date:** [Avril 2, 2026, 9:44 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/7 "2026-04-02T21:44:00Z")

</div>

J ai exactement le même soucis

Car en fait tu dois appuyer 2 fois

1. une fois pour faire le stop

2. pour aller dans la direction

Zigbee2mqtt ne me propose pas un nouveau firmware donc je suppose que je suis en dernière version aussi

En attendant qu ils corrigent cela j ai du mettre une automatisation du type … quand le moteur passe à stop alors arrêter le volet ça simule le stop que tu pourrais faire

et la tu as le comportement attendu

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mickko](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/e47774/32.png) [@Mickko](https://forum.hacf.fr/u/Mickko)\
**Post date:** [Avril 3, 2026, 12:20 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/8 "2026-04-03T12:20:04Z")

</div>

Bonjour,

Je suis dans le même cas de toi, et sur certains de mes modules, je suis obligé d’appuyer plus que 2 fois. J’ai ce comportement après une longue période d’inactivé le matin notamment.

@Kaka

Pour la partie automatisation, je comprends que même si le moteur passe en “stop” après que le volet ait été fermé ou ouvert, il est quand même nécessaire de lui envoyer une commande d’arrêt pour qu’un seul appuie fonctionne ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kaka](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/58f4c7/32.png) [@Kaka](https://forum.hacf.fr/u/Kaka)\
**Post date:** [Avril 3, 2026, 6:42 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/9 "2026-04-03T18:42:54Z")

</div>

C est ca

Pour moi ce n est pas le comportement normal … c est illogique donc je pense que sonoff le corrigera via une mise à jour de firmware

En attendant c est un bon moyen de contournement… depuis cette automatisation pas une seule fois j ai eu ce comportement

il faut te baser sur le sensor.tonvolet\_motor\_run\_status dans le « quand » et la valeur est Stop

Si ce n est pas clair je te montre un bout de code

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mickko](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/e47774/32.png) [@Mickko](https://forum.hacf.fr/u/Mickko)\
**Post date:** [Avril 3, 2026, 7:24 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/10 "2026-04-03T19:24:37Z")

</div>

@Kaka

Merci de ta réponse, je veux bien un bout de code.

Par contre, quand je ferme les volets, au bout de 2 min, j’ai bien un message **MQTT** qui envoie un stop après la fermeture. Je t’avoue que je ne comprends pas pourquoi avec une automatisation cela fonctionnerai. (““Les mystères de l’informatique 😀 “)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kaka](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/k/58f4c7/32.png) [@Kaka](https://forum.hacf.fr/u/Kaka)\
**Post date:** [Avril 7, 2026, 2:24 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/11 "2026-04-07T14:24:23Z")

</div>

Désolé pour le délai 😥

Remplacer tonvolet par l entite de ton volet

\</\>

description: « »  
mode: single  
triggers:

- trigger: state  
entity\_id:
  - sensor.volet\_chambre\_parents\_motor\_run\_status  
to:
  - Stop  
conditions:   
actions:

- action: cover.stop\_cover  
metadata: {}  
target:  
entity\_id: cover.volet\_chambre\_parents  
data: {}

\</\>

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mickko](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/e47774/32.png) [@Mickko](https://forum.hacf.fr/u/Mickko)\
**Post date:** [Avril 10, 2026, 7:49 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/12 "2026-04-10T07:49:46Z")

</div>

Merci, cela fonctionne bien

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tchup](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/8baadc/32.png) [@Tchup](https://forum.hacf.fr/u/Tchup)\
**Post date:** [Avril 10, 2026, 6:43 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/13 "2026-04-10T18:43:38Z")

</div>

bonsoir,  
ça ne fonctionne pas pour moi mais sûrement parce que le code n’est pas bon… je n’ai pas réussi à mettre le même code (mal formé) que Kaka

Voici ce que j’ai actuellement :

```auto
alias: VR - workaround vr_cuisine
description: Arrêter le volet roulant
triggers:
  - entity_id: sensor.vr_cuisine_motor_run_status
    to: Stop
    trigger: state
actions:
  - target:
      entity_id: cover.vr_cuisine
    data: {}
    action: cover.stop_cover
mode: single

```

Par contre je comprends pas car les «&nbsp;\*\_motor\_run\_status&nbsp;» sont tous «&nbsp;déjà&nbsp;» à stop.  
J’ai remarqué également que je n’ai pas de souci lorsque ils sont en position intermédiaire…  
🙄

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![RegRob24580](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/regrob24580/32/123575_2.png) [@RegRob24580](https://forum.hacf.fr/u/RegRob24580)\
**Post date:** [Avril 11, 2026, 2:07 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/14 "2026-04-11T14:07:37Z")

</div>

Hello,  
as-tu bien fait la phase de calibration comme indiqué sur la doc sonoff ?  
Tes contacts (montée/descente) sont normalement des contacts momentanés qui envoient la phase. Tous mes ZBRBS sont en version 1.0.5 et tout est OK.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tchup](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/8baadc/32.png) [@Tchup](https://forum.hacf.fr/u/Tchup)\
**Post date:** [Avril 11, 2026, 3:49 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/15 "2026-04-11T15:49:37Z")

</div>

Oui ils sont tous calibrés.  
Je viens de remarquer également qu’après une automatisation d’une ouverture à une position donnée (exemple 25% : chose qui serait impossible s’ils n’étaient pas calibrés) je me retrouve avec le même problème…

En faite j’ai l’impression d’avoir le souci après une automatisation OU lorsqu’ils sont à 0 ou 100% même si le motor\_run\_status est **Stop**

- VR ouvert à 100% \> sensor.vr\_cuisine\_motor\_run\_status = **Stop**
- j’appuie sur le bouton down : pas de réaction
- j’appuie une seconde fois sur le bouton down : le VR descend \> motor\_run\_status = **Reverse**
- j’appuie sur un bouton : il s’arrête \> motor\_run\_status = **Stop**
- j’appuie le bouton up \> motor\_run\_status = **Forward**
- le VR monte à 100% \> motor\_run\_status **reste à Forward**
- environ 2min après, j’entends un clic dans l’interrupteur et motor\_run\_status repasse à **Stop**

si j’appuie sur un bouton (Up ou Down) pendant les 2 minutes \> motor\_run\_status repasse également à **Stop**

😒

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Mickko](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/m/e47774/32.png) [@Mickko](https://forum.hacf.fr/u/Mickko)\
**Post date:** [Avril 12, 2026, 6:29 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/16 "2026-04-12T18:29:16Z")

</div>

@Tchup J’ai également le même comportement que toi. En passant par une automatisation qui envoie un cover.stop, cela permet de régler le problème.

Voici mon automatisation qui permet de gérer tous mes volets :

```yaml
alias: "01_Volet_Sécurité : Arrêt forcé"
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - sensor.volet_salon_motor_run_status
      - sensor.volet_cuisine_motor_run_status
      - # ici tu mets tes autres volets
    to:
      - Stop
conditions: []
actions:
  - variables:
      volet: >-
        {{ 'cover.' +
        trigger.entity_id.split('.')[1].replace('_motor_run_status','') }}
  - action: cover.stop_cover
    target:
      entity_id: "{{ volet }}"
    data: {}
# parallel: permet de traiter plusieurs volets en même temps si besoin
mode: parallel
max: 10

```

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Tchup](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/t/8baadc/32.png) [@Tchup](https://forum.hacf.fr/u/Tchup)\
**Post date:** [Avril 14, 2026, 7:01 UTC](https://forum.hacf.fr/t/pas-daction-sur-interrupteur-sonoff-mini-zbrbs-pour-volet-roulant/77776/17 "2026-04-14T07:01:45Z")

</div>

Merci beaucoup @Mickko !!!  
Le script fonctionne super bien 😃

---