Salut
Il faut que tu crées les utility meters qui vont bien, et que tu reconfigures le module energy avec les deux sensors qu’il va créer avec le total_energy. Tu vas pouvoir ajouter les deux un pour peak et l’autre pour offpeak avec un tarif pour chaque.
hourly_energy:
name: Hourly Energy Consumption kWh
source: sensor.shellyem_channel_1_energy
cycle: hourly
tariffs:
- peak
- offpeak
daily_energy:
name: Daily Energy Consumption kWh
source: sensor.shellyem_channel_1_energy
cycle: daily
tariffs:
- peak
- offpeak
monthly_energy:
name: Monthly Energy Consumption kWh
source: sensor.shellyem_channel_1_energy
cycle: monthly
tariffs:
- peak
- offpeak
total_energy:
name: Energy Consumption kWh
source: sensor.shellyem_channel_1_energy
tariffs:
- peak
- offpeak
Ensuite il faut que tu crées les automatisations pour basculer en mode peek/offpeek en fonction de tes propres plages horaires HC/HP en appelant le service utility_meter.select_tariff avec le payload {"tariff": "peak"}
ou {"tariff": "offpeak"}