Rapport baisse tension sonoff

Bonjour,
Je cherche un moyen de suivre les baisses de tensions via mes Sonoff POWR2, du genre recevoir une alerte avec un rapport d’état quand la tension baisse 200V par exemple.
J’ai tenté une automation mais cela ne fonctionne pas:

alias: Alerte voltage air con room
description: ''
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.sonoff_1001489bac_voltage_2
    below: '200'
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_iphone
    data:
      message: Voltage below 200 volts
mode: single

L’automatisation semble bonne:

alias: Nouvelle automatisation
description: ''
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.adguard_average_processing_speed
    above: '500'
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_tel_ben
    data:
      message: plop 200 plop
mode: single

Avec ça j’ai reçu la notif pratiquement en instantané.
Regarde du coté de l’app sur téléphone si la tache de fond pour l’appli HA n’est pas coupé pour économiser la batterie, c’est souvent le cas. N’étant pas sur IOS, je ne pourrais pas te guider plus…

Je ne suis pas un grand yamliste mais, quand je vois:

et

et des ' autour de 200, ça me chagrine… '200' c’est une chaine de caractère pas un nombre. 200 c’est un nombre.

@Golfvert, bien vu je pense. J’ai supprime les ‘ ‘ voyons voir si cela fonctionne…je vous tiens au courant. Merci a tous les deux:-)

Hello, comme promis je reviens vers cous…ca fonctionne ! Merci encore :slight_smile:
Donc erreur de « syntaxe « dans mon automatisation, voici celle qui fonctionne:

Merci encore et bonne journee :slight_smile:

alias: 'Alerte voltage courant pump '
description: ''
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.sonoff_1001489baa_voltage_2
    below: 220
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_iphone
    data:
      message: Voltage below 220 volts
mode: single