Bonjour,

## Mon problème

J’ai intégré via un add on shelly une sonde dallas dans mon home assistant .

Ça a marché parfaitement pendant environ un mois et demi , mais depuis une semaine j’ai des températures de 85°C qui remontent sans arrêt .

A priori c’est un signal de sonde power on reset , mais vu que ça fonctionnait avant je ne comprends pas bien ce que ça veut dire …

Quelqu’un a t’il déjà été confronté au sujet ?

## Ma configuration

* * *

Texte à remplacer par votre configuration
  
Comment récupérer ma configuration :  
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` \> `Système` \> `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite \> `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`

* * *

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didier02100](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/didier02100/32/29747_2.png) [@didier02100](https://forum.hacf.fr/u/didier02100)\
**Post date:** [Août 22, 2024, 8:08 UTC](https://forum.hacf.fr/t/sonde-dallas/46442/2 "2024-08-22T08:08:21Z")

</div>

Bonjour, une piste … 85 Fahrenheit = 29.44 Celsius … peut-être suite à mise à jour …

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ian1515](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/i/ecd19e/32.png) [@ian1515](https://forum.hacf.fr/u/ian1515)\
**Post date:** [Août 22, 2024, 9:05 UTC](https://forum.hacf.fr/t/sonde-dallas/46442/3 "2024-08-22T09:05:34Z")

</div>

Bonjour,  
C’est la réponse standard d’une sonde Dallas dont la demande mesure n’a pas été reçue.  
Typiquement les sondes Dallas fonctionne en 2 temps:

- d’abord tu envoies a toutes les sondes du bus un ordre «&nbsp;mesurez, convertissez et stockez la température&nbsp;». Cette étape peut prendre jusqu’à pratiquement 800ms pour un niveau de précision de 12
- ensuite tu demande à chaque sonde de te fournir la valeur quelle a mémorisée dans son registre. Là soit elle te donne la température (le plus souvent), soit elle t’envoie en code d’erreur (t°\<= -127°C), soit elle n’a pas reçu le 1er ordre ou elle n’a pas finie sa cuisine et là elle te répond effrontément 85°C.  
Certaine API temporise l’étape 1, d’autre pas. Il faut tester. C’est facile tu envoi une demande avec un niveau de précision 12 et tu enchaines avec l’étape 2 et tu vois à l’oeil si tu as un delai de presque une seconde entre les deux.

Ensuite ça n’est pas directement dans ta question mais à mon avis il n’est pas nécessaire de demander un niveau de précision trop élevé. En effet, ses sondes ont une erreur typique de l’ordre de 0,3°C, il ne sert donc pas à grand chose de demander une précision de 0,0625°C.  
Personnellement j’ai calé toutes mes sonde sur une précision de 10 (0,25°C) qui me donne un temps de calcul de l’ordre de 200ms.  
Par ailleurs je chercher à modéliser le comportement de ces sondes au dessus de 70°C.  
Les spécifications indiquent quelles fonctionne de -55°C à +125°C avec une précision de +/- 0,5°C entre -10°C et +85°C mais sans description du comportement de l’erreur type au delà de 70°C.

Pour revenir à ton problème des 85°C erronés, si le phénomène est peu fréquent mais perturbant pour ton fonctionnement, tu peux simplement ignorer les valeurs à 85,0°C si ce n’est pas dans ta plage nominale de fonctionnement. Soit évaluer la cohérence de l’information lorsque tu reçois cette valeur, ou la remplacer par la moyenne des n t° précédentes, …

Si comme tu le décris ça revient tout le temps, recherche un problème de parasitage de ton bus qui ferai que les message n’arrivent pas bien à tes sondes…  
bon courage

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nicolas\_Delambily](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/nicolas_delambily/32/69134_2.png) [@nicolas\_Delambily](https://forum.hacf.fr/u/nicolas_Delambily)\
**Post date:** [Août 22, 2024, 3:25 UTC](https://forum.hacf.fr/t/sonde-dallas/46442/4 "2024-08-22T15:25:42Z")

</div>

Merci pour cette information !

La lecture de la courbe de température montre un changement brutal vers 4h du matin il y a une semaine environ .

C'est vraiment très fréquent comme erreur .  
J'ai modifié les paramètres de l'add-on du shelly pour qu'il ai une précision de mesure de l'ordre de 0,5°C . Aucune erreur de 9 h a 11 h, et puis les erreurs sont revenus .

Je ne comprends pas.

Tu parles d'un parasitage de bus. Ma sonde est placée a 30 m de mon Shelly par un câble blindée ethernet de catégorie 8.

Je me demande si une mise a jour du shelly n'est pas a l'origine du problème constaté, mais impossible de downgrader.

 ![1000007970](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/1/5/15e86d290e2e96e0218a28dbd0316af6591b28b3.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nicolas\_Delambily](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/nicolas_delambily/32/69134_2.png) [@nicolas\_Delambily](https://forum.hacf.fr/u/nicolas_Delambily)\
**Post date:** [Août 22, 2024, 4:12 UTC](https://forum.hacf.fr/t/sonde-dallas/46442/5 "2024-08-22T16:12:53Z")

</div>

Est ce que ce changement ne pourrais pas être a l'origine de mon problème ?

 ![1000007976](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/d/d/dd79d8b8da2e58268cfe06193f232d245f815a81.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nicolas\_Delambily](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/nicolas_delambily/32/69134_2.png) [@nicolas\_Delambily](https://forum.hacf.fr/u/nicolas_Delambily)\
**Post date:** [Août 23, 2024, 11:32 UTC](https://forum.hacf.fr/t/sonde-dallas/46442/6 "2024-08-23T11:32:13Z")

</div>

J’ai trouvé la solution !

En fait c’était une section de mon câble ethernet qui s’était débranché, plus précisément l’alimentation !

Ce qui m’a induit en erreur c’est que la sonde continuait à produire des valeurs correcte et a 85°C avec juste le fil de mesure et le fil gnd branché…

Merci !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![didier02100](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/didier02100/32/29747_2.png) [@didier02100](https://forum.hacf.fr/u/didier02100)\
**Post date:** [Août 23, 2024, 12:11 UTC](https://forum.hacf.fr/t/sonde-dallas/46442/7 "2024-08-23T12:11:33Z")

</div>

Merci de ton retour d’expérience … J’ai également quelques sondes Dallas … cette histoire me servira peut-être un jour …