Télérupteur variateur Zigbee?

Ben moi je suis prêt à franchir le pas mais il est dispo nul part !

15j à tenir
image

Mouais ils reculent la date tout le temps… :sob: Ca fait un mois que je veux l’acheter ce module…

Sinon il est là on dirait
https://boutique.edi-elec.fr/module-chauffage/1251-nodon-module-zigbee-multifonctions.html mais un poil plus cher

5€ de plus et 8€ pour la livraison, ça commence à faire :persevere:

oui au final 10€ de plus (la livraison est à 2.99 sur les autres produits chez domotique-store) de plus le tarif normal est à -10%.

Ah j’avais vu gratuit à partir de 29€

Il y a aussi ce genre d’alternative :

Module yokis :
https://www.yokis.fr/radio/radio-eclairage/televariateur-temporisable-radio/

Intégration HA :
https://forum.hacf.fr/t/cle-yokis-dans-ha/1687?u=neuvidor

quitte a acheter du matos, partir sur une solution zigbee directement c’est mieux :).
Ma solution marche nickel, sauf un telerupteur qui perdait son etat régulièrement que j’ai changé par un Legrand Netatmo.

Je ne dis pas le contraire, sauf qu’elle ne fait pas variateur et au vu de la demande initiale…

Je suis d’accord et j’adore le zigbee, sauf que trouver un televariateur semble impossible en rail din pour le moment.

exact j’avais zappé le coté variateur

En télérupteur simple il y a aussi ceci.
A voir si cela est intégrable dans HA et la stabilité du wifi.

https://doowifi.fr/fr/module-rail-din/208-module-timer-rail-din-DWF-0315TM-3760332970354.html?gclid=Cj0KCQiA8vSOBhCkARIsAGdp6RQ7BfMrBv_xfaSgwQnoOePn7UWr5Qa2-dU_Gtznwb7XyLbw6cpe2BIaAvPxEALw_wcB

A force de chercher j’ai trouvé un module zigbee en rail din permettant de dimmer cependant le prix…

https://www.ubisys.de/en/products/light-and-consumers/universal-dimmer-d1-r/

Donc au final on a toujours pas de solution miracle en Zigbee avec un coût raisonnable…

Slt
J’ai essayé ta solution avec un SONOFF mini WIFI par contre j’ai aucun retour d’état. il est toujours considéré comme éteins par l’APP. Ca me parait logique mais des fois que j’ai raté quelques chose ^^

C’est normal puisqu’il est en mode impulsion, il est dans l’état « on » que pendant 1 seconde.
Pour le retour d’état j’ai conçue un autre petit module branché sur un de mes ESP et qui renvoie l’état de la lampe connectée au télérupteur.
Temoin telerupteur

Du coup je serai intéressé par ton petit module. Comment tu l’as fait et comment tu synchro ton SONOFF a ce module, je vois pas bien

J’ai réalisé le montage sur un petit morceau de carte universelle PCB prototype simple face, vue qu’il n’y a que deux composant cela est facile. j’ai connecté celui-ci à un ESP existant qui sert à la surveillance d’une pompe de relevage, mais il est tout à fait possible de le relier à un ESP seul et c’est ce ESP qui remontera les informations vers HA.
En fait ce module n’est pas synchronisé au sonoff, il ne fait que remonter l’état de la lampe qui commandée par le télérupteur, qui lui même est commandé par le sonoff.

alim

voici le code que j’ai ajouté au yaml mon esp pour prendre en compte ce module

  - platform: gpio
    id: temoin_lumiere_sous_sol
    name: lilygo Temoin Lumière Sous Sol
    device_class: light
    pin:
      number: GPIO33
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true

et voici le montage de la surveillance de la pompe de relevage sur lequel j’ai intégré les témoins pour l’éclairage du s/sol et du jardin.

Je vais étudié ca, merci!

Je me permet de relancer la discussion. Ma maison a beaucoup de telerupteur plus ou moins accessible.
Je souhaite rester en zigbee. As t on un retour d etat avec les modules nodon ? Ou ces modules fonctionnement comme.les sonoff mini sans retour d état possible (hormis les propositions de telenaze qui est un peu trop complexe pour moi)