# Versatile thermostat : point de consigne instable

**URL:** <https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909>\
**Category:** Entraide Home Assistant\
**Tags:** chauffage\
**Created:** [Novembre 6, 2024, 4:10 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909 "2024-11-06T16:10:26Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stef2](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/stef2/32/37823_2.png) [@stef2](https://forum.hacf.fr/u/stef2)\
**Post date:** [Novembre 6, 2024, 4:10 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/1 "2024-11-06T16:10:26Z")

</div>

Bonjour à tous,

Utilisateur heureux de Versatile thermostat depuis plus d’un an sans problème… je craque 😵  
Tout fonctionnait parfaitement l’hiver dernier mais cette année, je dois avoir un fantôme dans le système :

Mon point de consigne change tout seul et fréquemment ou la clim s’éteint sans raison.  
J’ai effacée le répertoire versatile\_themostat puis recrée mes thermostats et ca continue. J’ai bien la dernière version 6.6.0

Je ne sais plus quoi faire et ne comprends pas …

 ![Capture d’écran 2024-11-06 170313](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/5/b/5b98935748f89bae6f73f13a3b5cb793a82de2c4.jpeg)

Dites moi que je ne suis pas seul 😥

Merci de votre aide

## Ma configuration

* * *

## System Information

| version | core-2024.10.4 |
| --- | --- |
| installation\_type | Home Assistant OS |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python\_version | 3.12.4 |
| os\_name | Linux |
| os\_version | 6.6.54-haos |
| arch | x86\_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config\_dir | /config |

> **Home Assistant Community Store**
>
> | GitHub API | ok |
> | --- | --- |
> | GitHub Content | ok |
> | GitHub Web | ok |
> | HACS Data | ok |
> | GitHub API Calls Remaining | 4983 |
> | Installed Version | 2.0.1 |
> | Stage | running |
> | Available Repositories | 1536 |
> | Downloaded Repositories | 57 |

> **Home Assistant Cloud**
>
> | logged\_in | false |
> | --- | --- |
> | can\_reach\_cert\_server | ok |
> | can\_reach\_cloud\_auth | ok |
> | can\_reach\_cloud | ok |

> **Home Assistant Supervisor**
>
> | host\_os | Home Assistant OS 13.2 |
> | --- | --- |
> | update\_channel | stable |
> | supervisor\_version | supervisor-2024.11.2 |
> | agent\_version | 1.6.0 |
> | docker\_version | 27.2.0 |
> | disk\_total | 30.8 GB |
> | disk\_used | 6.7 GB |
> | healthy | true |
> | supported | true |
> | host\_connectivity | true |
> | supervisor\_connectivity | true |
> | ntp\_synchronized | true |
> | virtualization | kvm |
> | board | ova |
> | supervisor\_api | ok |
> | version\_api | ok |
> | installed\_addons | File editor (5.8.0), Tailscale (0.23.1), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Studio Code Server (5.17.2), Netatmo Favorites Weather Stations (0.9.8), Terminal & SSH (9.15.0), Samba share (12.3.2) |

> **Dashboards**
>
> | dashboards | 4 |
> | --- | --- |
> | resources | 41 |
> | views | 22 |
> | mode | storage |

> **Recorder**
>
> | oldest\_recorder\_run | 27 octobre 2024 à 17:16 |
> | --- | --- |
> | current\_recorder\_run | 6 novembre 2024 à 16:33 |
> | estimated\_db\_size | 730.90 MiB |
> | database\_engine | sqlite |
> | database\_version | 3.45.3 |

\_\_\_

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Idaho947](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/idaho947/32/36207_2.png) [@Idaho947](https://forum.hacf.fr/u/Idaho947)\
**Post date:** [Novembre 6, 2024, 4:36 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/2 "2024-11-06T16:36:57Z")

</div>

Hello,

Peut-être un lien :

> [@Nouveau thermostat type proportionnel avec gestion des presets / portes et fenêtres / détection de mouvement / gestion de présence et surconsommation](https://forum.hacf.fr/t/nouveau-thermostat-type-proportionnel-avec-gestion-des-presets-portes-et-fenetres-detection-de-mouvement-gestion-de-presence-et-surconsommation/19160/1899):
>
> Hello @Kant1 , Alors attention, pas plus tard qu’hier je suis tombé sur ce bug: [It is possible to validate a configuration over\_switch without TPI parameters set · Issue #552 · jmcollin78/versatile\_thermostat · GitHub](https://github.com/jmcollin78/versatile_thermostat/issues/552) D’une façon plus générale, il est possible de valider des configurations de VTherm avec les flags «&nbsp;utiliser la configuration centrale&nbsp;» alors qu’il n’y a pas de configuration centrale. Le résultat est un VTherm qui ne marche pas du tout. Ca ressemble pas mal a ton soucis. Don…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stef2](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/stef2/32/37823_2.png) [@stef2](https://forum.hacf.fr/u/stef2)\
**Post date:** [Novembre 6, 2024, 5:57 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/3 "2024-11-06T17:57:44Z")

</div>

Alors non, je n’ai pas de configuration centrale. Je n’ai aucune gestion de fenêtre ou autre.  
Le problème semble venir de l’autorégulation :  
On voit sur le graphique que la température de la pièce en baisse approche le point de consigne. L’autorégulation continue de baisser au lieu de remonter. C’est à ce moment là que ma consigne baisse comme si elle voulait approcher la température de l’autorégulation… Donc exactement l’inverse de ce qui devrait se passer.

Si je désactive l’autorégulation…plus de problème…mais c’est dommage …

A savoir que j’ai le même soucis sur toutes les clim.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jean-Marc\_Collin](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/jean-marc_collin/32/10881_2.png) [@Jean-Marc\_Collin](https://forum.hacf.fr/u/Jean-Marc_Collin)\
**Post date:** [Novembre 6, 2024, 6:48 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/4 "2024-11-06T18:48:44Z")

</div>

Hello,

Je pense que ca n’a rien à voir avec son problème. @stef2 essaye de me faire des belles courbes avec Plottly comme indiqué dans le README et de me donner les attributs de ton VTherm (Outils de dev / Etats).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stef2](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/stef2/32/37823_2.png) [@stef2](https://forum.hacf.fr/u/stef2)\
**Post date:** [Novembre 6, 2024, 7:50 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/5 "2024-11-06T19:50:37Z")

</div>

Hello Jean-marc,

Je lance les courbes qui suivront plus tard.  
Attribut d’un des Vtherm :

hvac\_modes:

- cool
- heat
- fan\_only
- dry
- heat\_cool
- «&nbsp;off&nbsp;»  
min\_temp: 10  
max\_temp: 22  
target\_temp\_step: 0.5  
fan\_modes:
- quiet
- low
- medium
- high
- auto
- strong  
preset\_modes:
- none
- frost
- eco
- comfort
- boost  
swing\_modes:
- stopped
- rangefull
- horizontal
- both  
current\_temperature: 19.2  
temperature: 19  
fan\_mode: low  
hvac\_action: idle  
preset\_mode: comfort  
swing\_mode: stopped  
is\_on: false  
hvac\_mode: «&nbsp;off&nbsp;»  
type: null  
is\_controlled\_by\_central\_mode: false  
last\_central\_mode: null  
frost\_temp: 10  
eco\_temp: 16  
boost\_temp: 21  
comfort\_temp: 19  
frost\_away\_temp: 0  
eco\_away\_temp: 0  
boost\_away\_temp: 0  
comfort\_away\_temp: 0  
power\_temp: null  
target\_temperature\_step: 0.5  
ext\_current\_temperature: 10.1  
ac\_mode: false  
current\_power: null  
current\_power\_max: null  
saved\_preset\_mode: comfort  
saved\_target\_temp: 19  
saved\_hvac\_mode: null  
motion\_sensor\_entity\_id: null  
motion\_state: null  
power\_sensor\_entity\_id: null  
max\_power\_sensor\_entity\_id: null  
overpowering\_state: null  
presence\_sensor\_entity\_id: null  
presence\_state: null  
window\_state: «&nbsp;off&nbsp;»  
window\_auto\_state: «&nbsp;off&nbsp;»  
window\_bypass\_state: false  
window\_sensor\_entity\_id: null  
window\_delay\_sec: null  
window\_auto\_enabled: false  
window\_auto\_open\_threshold: null  
window\_auto\_close\_threshold: null  
window\_auto\_max\_duration: null  
window\_action: window\_turn\_off  
security\_delay\_min: 60  
security\_min\_on\_percent: 0.5  
security\_default\_on\_percent: 0.1  
last\_temperature\_datetime: «&nbsp;2024-11-06T20:47:01.335385+01:00&nbsp;»  
last\_ext\_temperature\_datetime: «&nbsp;2024-11-06T20:47:01.335014+01:00&nbsp;»  
security\_state: false  
minimal\_activation\_delay\_sec: 10  
device\_power: 1  
mean\_cycle\_power: null  
total\_energy: 0  
last\_update\_datetime: «&nbsp;2024-11-06T20:47:01.350411+01:00&nbsp;»  
timezone: Europe/Paris  
temperature\_unit: °C  
is\_device\_active: false  
ema\_temp: 19.3  
is\_used\_by\_central\_boiler: false  
temperature\_slope: -0.97  
hvac\_off\_reason: null  
is\_over\_climate: true  
start\_hvac\_action\_date: null  
underlying\_entities:
- climate.bureau  
is\_regulated: true  
regulated\_target\_temperature: 17.5  
auto\_regulation\_mode: auto\_regulation\_strong  
regulation\_accumulated\_error: -10.600000000000001  
auto\_fan\_mode: auto\_fan\_high  
current\_auto\_fan\_mode: auto\_fan\_high  
auto\_activated\_fan\_mode: high  
auto\_deactivated\_fan\_mode: auto  
auto\_regulation\_use\_device\_temp: false  
auto\_start\_stop\_enable: false  
auto\_start\_stop\_level: auto\_start\_stop\_none  
auto\_start\_stop\_dtmin: null  
auto\_start\_stop\_accumulated\_error: 0  
auto\_start\_stop\_accumulated\_error\_threshold: null  
icon: mdi:air-conditioner  
friendly\_name: Bureau  
supported\_features: 441

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stef2](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/stef2/32/37823_2.png) [@stef2](https://forum.hacf.fr/u/stef2)\
**Post date:** [Novembre 6, 2024, 7:58 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/6 "2024-11-06T19:58:53Z")

</div>

![IMG_20241106_205832](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/b/2/b25dce347cd07623248eb79d1131872b4dae9fa1.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stef2](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/stef2/32/37823_2.png) [@stef2](https://forum.hacf.fr/u/stef2)\
**Post date:** [Novembre 6, 2024, 8:00 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/7 "2024-11-06T20:00:00Z")

</div>

Les ruptures sont provoquées par des essais de redémarrage. On voit également le problème inverse le matin avec une augmentation de la consigne sans raison.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jean-Marc\_Collin](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/jean-marc_collin/32/10881_2.png) [@Jean-Marc\_Collin](https://forum.hacf.fr/u/Jean-Marc_Collin)\
**Post date:** [Novembre 6, 2024, 8:53 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/8 "2024-11-06T20:53:56Z")

</div>

ok donc tu es en `over_climate` et le sous-jacent est `climate.bureau`. C’est quoi `climate.bureau` comme type de chauffage ? un TRV, une PAC ?

Avec ce type de VTherm, si quelqu’un touche directement à `climate.bureau` (via une télécommande par exemple), alors VTherm va suivre la nouvelle consigne. Ca permet d’utiliser aussi l’appareil comme avant (pour les non geek). Es-tu sur que ce n’est pas ça ?

Tu peux vérifier dans les logs si tu trouves des logs qui disent :  
`Underlying climate <nom> have changed. new_hvac_mode is ...`

Si tu vois ce log, copie colle le ici avec un peu avant et un peu après. Ca expliquerait les changements à priori incontrolés.

> [@stef2](#):
>
> Dites moi que je ne suis pas seul 😥

Non c’est une classique je te rassure et c’est un peu perturbant.

Ca ça me fait dire que le soucis est certainement sur ton `climate_bureau` qui bagotte et qui envoie n’importe quoi. Ca me parait pas un comportement d’un humain :  
 ![Capture d’écran 2024-11-06 à 21.53.05](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/1/0/108ad4cbb3a57397e130f6635fe278f05c2c839a.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stef2](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/stef2/32/37823_2.png) [@stef2](https://forum.hacf.fr/u/stef2)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 6:41 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/9 "2024-11-07T06:41:40Z")

</div>

Climate.bureau est effectivement une PAC piloté par un SENSIBO. Dans le zoom que tu as, personne ne touchait ni a SENSIBO ni à la télécommande. Dès que ça passait a 14, je remontais a 19.  
Cela ne vient pas non plus de SENSIBO, puisque je rencontre le même problème sur une PAC DAIKIN même si c’est un peu moins fréquent.  
Je reste sur un problème de l’autorégulation puisqu’en le désactivant, la consigne ne bouge plus … apparemment.  
Je n’ai rien trouvé dans les logs.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jean-Marc\_Collin](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/jean-marc_collin/32/10881_2.png) [@Jean-Marc\_Collin](https://forum.hacf.fr/u/Jean-Marc_Collin)\
**Post date:** [Novembre 7, 2024, 8:20 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/10 "2024-11-07T20:20:08Z")

</div>

> [@stef2](#):
>
> Je reste sur un problème de l’autorégulation puisqu’en le désactivant, la consigne ne bouge plus … apparemment.

Huuum c’est louche. Tu peux me faire une issue sur Github avec le détail que tu m’as donné ici (ou juste mettre le lien sur l’article).

Et mets moi les **logs quand ça se produit stp.** Je suis vraiment intrigué que tu n’ai pas le message:  
`Underlying climate <nom> have changed. new_hvac_mode is ...`

Tu as bien activé les logs, au fait ? Vérifies que tu as qqe-chose comme ça dans ton fichier logger.yaml:

```auto
default: warning
logs:
  custom_components.versatile_thermostat: info

```

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stef2](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/stef2/32/37823_2.png) [@stef2](https://forum.hacf.fr/u/stef2)\
**Post date:** [Novembre 8, 2024, 6:38 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/11 "2024-11-08T06:38:29Z")

</div>

J’ai bien vu cette info dans le readme mais je n’ai pas logger.yaml. je dois le créer dans quel répertoire ? [edit] logger.yaml installé et pointé dans la config.

Hier tout a parfaitement fonctionné. c’est a n’y rien comprendre.

Je te tiens au courant dès que ça recommence.

Merci pour ton travail et ton grand support.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jcr](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/258eb7/32.png) [@jcr](https://forum.hacf.fr/u/jcr)\
**Post date:** [Novembre 8, 2024, 11:58 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/12 "2024-11-08T11:58:33Z")

</div>

Bonjour,

J’ai exactement le même problème  
J’ai configuré les vterms l’année dernière et tout marchait bien  
J’ai 5 vterm  
Mais depuis une ou 2 semaines, j’ai 2 vterms qui font n’importe quoi après s’être mis en ‹&nbsp;none&nbsp;›

Grace a l’indication de stef, j’ai regardé du coté de l’autorégulation et en effet, les 2 vterm qui délirent on une autorégulation alors que les 3 autres qui marche bien n’en ont pas.

Du coup, j’ai arrêté l’autorégulation en attendant de savoir pourquoi ce bug (qu’il n’y avait pas avant)  
Peut être dû a une mise à jour car s’est la seule chose qui a changé (je n’ai pas modifié mes réglages de l’année dernière)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jean-Marc\_Collin](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/jean-marc_collin/32/10881_2.png) [@Jean-Marc\_Collin](https://forum.hacf.fr/u/Jean-Marc_Collin)\
**Post date:** [Novembre 8, 2024, 8:41 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/13 "2024-11-08T20:41:55Z")

</div>

Hello @jcr , @stef2

Bon, ca sent fort le bug tout ça.

Pouvez-vous regarder si vous avez le fameux log dont je parle juste au-dessus ?

```auto
Et mets moi les logs quand ça se produit stp. Je suis vraiment intrigué que tu n’ai pas le message:
Underlying climate <nom> have changed. new_hvac_mode is ...
```

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Idaho947](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/idaho947/32/36207_2.png) [@Idaho947](https://forum.hacf.fr/u/Idaho947)\
**Post date:** [Novembre 9, 2024, 9:10 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/14 "2024-11-09T09:10:22Z")

</div>

> [@Jean-Marc\_Collin](#):
>
> `Underlying climate`

Hello,

je viens de découvrir que tu peux activer les log directement dans l’integration sans reboot de ha…

Je te transmets mes log en pj.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jean-Marc\_Collin](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/jean-marc_collin/32/10881_2.png) [@Jean-Marc\_Collin](https://forum.hacf.fr/u/Jean-Marc_Collin)\
**Post date:** [Novembre 9, 2024, 10:57 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/15 "2024-11-09T10:57:19Z")

</div>

Intéressant ça dis moi. Comment on fait ça ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Idaho947](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/idaho947/32/36207_2.png) [@Idaho947](https://forum.hacf.fr/u/Idaho947)\
**Post date:** [Novembre 9, 2024, 10:58 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/16 "2024-11-09T10:58:02Z")

</div>

En séléctionnant ici :  
 ![image](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/3/f/3f9a0073504e0290a6c6c77e498fb029a0b95ad7.png)

et on reclique pour l’enlever.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jcr](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/258eb7/32.png) [@jcr](https://forum.hacf.fr/u/jcr)\
**Post date:** [Novembre 9, 2024, 12:15 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/17 "2024-11-09T12:15:58Z")

</div>

Bon, finalement, pas sur que ce soit l’autorégulation  
J’ai encore eu un vterm en ‹&nbsp;none&nbsp;› alors que pas d’autorégulation  
et ce matin, 2 vterms qui marchait bien jusqu’a présent sont passé en ‹&nbsp;none&nbsp;›  
J’ai activé les logs. je posterai quand il seront un peu rempli

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![stef2](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/stef2/32/37823_2.png) [@stef2](https://forum.hacf.fr/u/stef2)\
**Post date:** [Novembre 9, 2024, 12:34 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/18 "2024-11-09T12:34:59Z")

</div>

Ça recommence sur la PAC Daikin. Ça passe de 19 confort a 17 en manuel :

 ![IMG_20241109_132957](https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/a/c/acbf9879dcd4a3a0f51967ccfb9d9d60bef721f0.jpeg)  
J’ai bien mis logger.yaml avec ce que tu as indiqué mais je ne sais pas où trouver les logs correspondant.  
Dans les logs de HA, je n’ai rien qui fait référence a versatile.  
La seule chose que j’ai fait en fin de matinée c’est de passer le seuil de régulation de 0.5 a 0.2. un rapport avec le bug ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Idaho947](https://forum.hacf.fr/user_avatar/forum.hacf.fr/idaho947/32/36207_2.png) [@Idaho947](https://forum.hacf.fr/u/Idaho947)\
**Post date:** [Novembre 9, 2024, 12:41 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/19 "2024-11-09T12:41:23Z")

</div>

regarde mon poste juste au dessus tu peux activer les logs et les désactiver au bon vouloir et en plus ça te télécharge le fichier automatiquement.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jcr](https://forum.hacf.fr/letter_avatar_proxy/v4/letter/j/258eb7/32.png) [@jcr](https://forum.hacf.fr/u/jcr)\
**Post date:** [Novembre 9, 2024, 12:43 UTC](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909/20 "2024-11-09T12:43:35Z")

</div>

Log du passage tout seul en ‹&nbsp;none&nbsp;› d’un vterm

```auto
2024-11-09 13:12:28.106 INFO (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.base_thermostat] VersatileThermostat-Bureau radiateur - Set preset_mode: eco force=False
2024-11-09 13:12:28.107 INFO (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.base_thermostat] VersatileThermostat-Bureau radiateur - find preset temp: eco
2024-11-09 13:12:28.107 INFO (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.thermostat_climate] VersatileThermostat-Bureau radiateur - Calling ThermostatClimate._send_regulated_temperature force=True
2024-11-09 13:12:28.107 INFO (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.thermostat_climate] VersatileThermostat-Bureau radiateur - regulation calculation will be done
2024-11-09 13:12:28.107 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.thermostat_climate] VersatileThermostat-Bureau radiateur - usage regulation_step: 0.50
2024-11-09 13:12:28.107 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.pi_algorithm] PITemperatureRegulator - Error: -3.37 accumulated_error: -6.96 offset: -1.02 offset_ext: 0.28 target_tem: 19.0 regulatedTemp: 18.3
2024-11-09 13:12:28.108 INFO (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.thermostat_climate] VersatileThermostat-Bureau radiateur - Regulated temp have changed to 18.5. Resend it to underlyings
2024-11-09 13:12:28.108 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.thermostat_climate] VersatileThermostat-Bureau radiateur - The device offset temp for regulation is 0.00 - internal temp is 0.00. New target is 18.50
2024-11-09 13:12:28.109 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.thermostat_climate] VersatileThermostat-Bureau radiateur - recalculate all
2024-11-09 13:12:28.109 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.energy_debug] VersatileThermostat-Bureau radiateur - update_custom_attributes saved energy is 789.9
2024-11-09 13:12:28.110 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.energy_debug] VersatileThermostat-Bureau radiateur - async_write_ha_state written state energy is 789.9
2024-11-09 13:12:28.111 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.thermostat_climate] VersatileThermostat-Bureau radiateur - Calling update_custom_attributes: {'is_on': True, 'hvac_action': <HVACAction.IDLE: 'idle'>, 'hvac_mode': 'heat', 'preset_mode': 'eco', 'type': None, 'is_controlled_by_central_mode': True, 'last_central_mode': 'Auto', 'frost_temp': 7.0, 'eco_temp': 19.0, 'boost_temp': 26.0, 'comfort_temp': 22.0, 'frost_away_temp': 0, 'eco_away_temp': 0, 'boost_away_temp': 0, 'comfort_away_temp': 0, 'power_temp': 13.0, 'target_temperature_step': 0.1, 'ext_current_temperature': 16.7, 'ac_mode': False, 'current_power': None, 'current_power_max': None, 'saved_preset_mode': 'eco', 'saved_target_temp': 22.0, 'saved_hvac_mode': None, 'motion_sensor_entity_id': None, 'motion_state': None, 'power_sensor_entity_id': None, 'max_power_sensor_entity_id': None, 'overpowering_state': None, 'presence_sensor_entity_id': None, 'presence_state': None, 'window_state': 'off', 'window_auto_state': 'off', 'window_bypass_state': False, 'window_sensor_entity_id': 'binary_sensor.radiateur_bureau_window', 'window_delay_sec': None, 'window_auto_enabled': False, 'window_auto_open_threshold': None, 'window_auto_close_threshold': None, 'window_auto_max_duration': None, 'window_action': 'window_turn_off', 'security_delay_min': 60, 'security_min_on_percent': 0.5, 'security_default_on_percent': 0.1, 'last_temperature_datetime': '2024-11-09T13:12:28.109325+01:00', 'last_ext_temperature_datetime': '2024-11-09T13:12:28.109325+01:00', 'security_state': False, 'minimal_activation_delay_sec': 10, 'device_power': 1.0, 'mean_cycle_power': None, 'total_energy': 789.9, 'last_update_datetime': '2024-11-09T13:12:28.109724+01:00', 'timezone': 'Europe/Paris', 'temperature_unit': <UnitOfTemperature.CELSIUS: '°C'>, 'is_device_active': False, 'ema_temp': 22.35, 'is_used_by_central_boiler': False, 'temperature_slope': 0.09, 'hvac_off_reason': None, 'is_over_climate': True, 'start_hvac_action_date': None, 'underlying_entities': ['climate.radiateur_bureau'], 'is_regulated': True, 'regulated_target_temperature': 18.5, 'auto_regulation_mode': 'auto_regulation_light', 'regulation_accumulated_error': -6.955156249999986, 'auto_fan_mode': 'auto_fan_high', 'current_auto_fan_mode': 'auto_fan_high', 'auto_activated_fan_mode': None, 'auto_deactivated_fan_mode': None, 'auto_regulation_use_device_temp': False, 'auto_start_stop_enable': False, 'auto_start_stop_level': 'auto_start_stop_none', 'auto_start_stop_dtmin': None, 'auto_start_stop_accumulated_error': 0, 'auto_start_stop_accumulated_error_threshold': None}
2024-11-09 13:12:28.111 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.energy_debug] VersatileThermostat-Bureau radiateur - async_write_ha_state written state energy is 789.9
2024-11-09 13:12:28.112 INFO (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.const] VersatileThermostat-Bureau radiateur - Sending event EventType.PRESET_EVENT with data: {'preset': 'eco'}
2024-11-09 13:12:28.114 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.base_thermostat] VersatileThermostat-Bureau radiateur - Checking new cycle. hvac_mode=heat, security_state=False, preset_mode=eco
2024-11-09 13:12:28.114 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.base_thermostat] VersatileThermostat-Bureau radiateur - Window auto is on, check the alert. last slope is 0.090
2024-11-09 13:12:28.114 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.base_thermostat] VersatileThermostat-Bureau radiateur - Window auto event is ignored because bypass is ON or window auto detection is disabled
2024-11-09 13:12:28.114 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.base_thermostat] VersatileThermostat-Bureau radiateur - power not configured. check_overpowering not available
2024-11-09 13:12:28.114 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.base_thermostat] VersatileThermostat-Bureau radiateur - checking security delta_temp=0.0 delta_ext_temp=0.0 mod_cond=True temp_cond=False climate_cond=False switch_cond=False
2024-11-09 13:12:28.115 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.energy_debug] VersatileThermostat-Bureau radiateur - update_custom_attributes saved energy is 789.9
2024-11-09 13:12:28.115 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.energy_debug] VersatileThermostat-Bureau radiateur - async_write_ha_state written state energy is 789.9
2024-11-09 13:12:28.116 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.thermostat_climate] VersatileThermostat-Bureau radiateur - Calling update_custom_attributes: {'is_on': True, 'hvac_action': <HVACAction.IDLE: 'idle'>, 'hvac_mode': 'heat', 'preset_mode': 'eco', 'type': None, 'is_controlled_by_central_mode': True, 'last_central_mode': 'Auto', 'frost_temp': 7.0, 'eco_temp': 19.0, 'boost_temp': 26.0, 'comfort_temp': 22.0, 'frost_away_temp': 0, 'eco_away_temp': 0, 'boost_away_temp': 0, 'comfort_away_temp': 0, 'power_temp': 13.0, 'target_temperature_step': 0.1, 'ext_current_temperature': 16.7, 'ac_mode': False, 'current_power': None, 'current_power_max': None, 'saved_preset_mode': 'eco', 'saved_target_temp': 22.0, 'saved_hvac_mode': None, 'motion_sensor_entity_id': None, 'motion_state': None, 'power_sensor_entity_id': None, 'max_power_sensor_entity_id': None, 'overpowering_state': None, 'presence_sensor_entity_id': None, 'presence_state': None, 'window_state': 'off', 'window_auto_state': 'off', 'window_bypass_state': False, 'window_sensor_entity_id': 'binary_sensor.radiateur_bureau_window', 'window_delay_sec': None, 'window_auto_enabled': False, 'window_auto_open_threshold': None, 'window_auto_close_threshold': None, 'window_auto_max_duration': None, 'window_action': 'window_turn_off', 'security_delay_min': 60, 'security_min_on_percent': 0.5, 'security_default_on_percent': 0.1, 'last_temperature_datetime': '2024-11-09T13:12:28.109325+01:00', 'last_ext_temperature_datetime': '2024-11-09T13:12:28.109325+01:00', 'security_state': False, 'minimal_activation_delay_sec': 10, 'device_power': 1.0, 'mean_cycle_power': None, 'total_energy': 789.9, 'last_update_datetime': '2024-11-09T13:12:28.115071+01:00', 'timezone': 'Europe/Paris', 'temperature_unit': <UnitOfTemperature.CELSIUS: '°C'>, 'is_device_active': False, 'ema_temp': 22.35, 'is_used_by_central_boiler': False, 'temperature_slope': 0.09, 'hvac_off_reason': None, 'is_over_climate': True, 'start_hvac_action_date': None, 'underlying_entities': ['climate.radiateur_bureau'], 'is_regulated': True, 'regulated_target_temperature': 18.5, 'auto_regulation_mode': 'auto_regulation_light', 'regulation_accumulated_error': -6.955156249999986, 'auto_fan_mode': 'auto_fan_high', 'current_auto_fan_mode': 'auto_fan_high', 'auto_activated_fan_mode': None, 'auto_deactivated_fan_mode': None, 'auto_regulation_use_device_temp': False, 'auto_start_stop_enable': False, 'auto_start_stop_level': 'auto_start_stop_none', 'auto_start_stop_dtmin': None, 'auto_start_stop_accumulated_error': 0, 'auto_start_stop_accumulated_error_threshold': None}
2024-11-09 13:12:28.116 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.thermostat_climate] %s - auto start/stop is disabled
2024-11-09 13:12:28.116 INFO (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.thermostat_climate] VersatileThermostat-Bureau radiateur - Calling ThermostatClimate._send_regulated_temperature force=False
2024-11-09 13:12:28.116 INFO (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.thermostat_climate] VersatileThermostat-Bureau radiateur - period (0.0) min is < 5 min -> forget the regulation send
2024-11-09 13:12:28.117 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.sensor] Bureau radiateur_last_temp_datetime - climate state change
2024-11-09 13:12:28.117 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.sensor] Bureau radiateur_last_ext_temp_datetime - climate state change
2024-11-09 13:12:28.118 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.sensor] Bureau radiateur_temperature_slope - climate state change
2024-11-09 13:12:28.118 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.sensor] Bureau radiateur_ema_temperature - climate state change
2024-11-09 13:12:28.118 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.sensor] Bureau radiateur_energy - climate state change
2024-11-09 13:12:28.118 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.sensor] Bureau radiateur_regulated_temperature - climate state change
2024-11-09 13:12:28.121 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.binary_sensor] Bureau radiateur_security_state - climate state change
2024-11-09 13:12:28.122 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.binary_sensor] Bureau radiateur_window_bypass_state - climate state change
2024-11-09 13:12:28.122 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.binary_sensor] Bureau radiateur_window_state - climate state change
2024-11-09 13:12:28.122 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.sensor] Bureau radiateur_last_temp_datetime - climate state change
2024-11-09 13:12:28.122 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.sensor] Bureau radiateur_last_ext_temp_datetime - climate state change
2024-11-09 13:12:28.122 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.sensor] Bureau radiateur_temperature_slope - climate state change
2024-11-09 13:12:28.123 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.sensor] Bureau radiateur_ema_temperature - climate state change
2024-11-09 13:12:28.123 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.sensor] Bureau radiateur_energy - climate state change
2024-11-09 13:12:28.123 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.sensor] Bureau radiateur_regulated_temperature - climate state change
2024-11-09 13:12:28.123 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.binary_sensor] Bureau radiateur_security_state - climate state change
2024-11-09 13:12:28.123 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.binary_sensor] Bureau radiateur_window_bypass_state - climate state change
2024-11-09 13:12:28.123 DEBUG (MainThread) [custom_components.versatile_thermostat.binary_sensor] Bureau radiateur_window_state - climate state change

```

[Page suivante](https://forum.hacf.fr/t/versatile-thermostat-point-de-consigne-instable/50909.md?page=2)