C’est normal, c’est la valeur en Va qui est actualiser tout les minutes et le watts que tu parle c’est à 30min.  
Tu peu te faire un capteur avec les watts instantinaté par minute.

> [@Clé ZLINKY lixee avec ZHA + Conbee2\_Remonter dans ENERGIE HP/HC](https://forum.hacf.fr/t/cle-zlinky-lixee-avec-zha-conbee2-remonter-dans-energie-hp-hc/9058/2):
>
> Super. Pour info, on peut mettre le nom de l’entité à la place de l’adresse IEEE si on veut se faciliter la recherche. J’ai une clef similaire, pas encore commercialisé. Pour avoir une estimation de la consommation instantanée en Watts, on peut faire: - platform: derivative source: sensor.linky\_1e010130\_smartenergy\_metering\_summation\_delivered name: current\_summation\_derived round: 3 unit\_time: h unit: kW time\_window: "00:01:00" Perso j’ai été étonné que ma conso en VA est quasi…

---