Aide pour domotiser via fil pilote avec sondes déportées (Newbie)

Hello @OzOzOz,

Pour tuner il n’y a pas d’autres moyen que d’avoir des courbes. Tu as ici un code à jour pour avoir de belles courbes qui vont permettre de tuner ton installation : Nouveau thermostat type proportionnel avec gestion des presets / portes et fenêtres / détection de mouvement / gestion de présence et surconsommation - #946 par Jean-Marc_Collin
Installe tout ça et on va regarder ensemble. Y a aussi dans le README les principes de base pour tuner: versatile_thermostat/README-fr.md at 4.2.0 · jmcollin78/versatile_thermostat · GitHub même si je comprends que tu les as déjà lus.

Suis-je censé renseigner 1500W à la première page ou 3000 watts?

Il faut mettre le total de la puissance piloté par le VTherm. Si tu as un VTherm avec 3 radiateurs de 1000 w pilotés par un switch, il faut mettre 3000 (si tu veux travailler en W ou 3 si tu veux travailler en kW)