Aide Scénario Allumage double inter

Bonjour à tous,

Je souhaiterais avoir un peu d’aide afin de bien comprendre les automatisations sur HA. Venant de Jeedom j’ai un peu de mal à comprendre certaine chose.

Exemple :
Je souhaiterais allumer une lumière par un inter Xiaomi ( Inter Ch parentale Xiaomi ) ou par un inter Classique ou il y a derriere un Sonoff ZBmini.
Les 2 inters sont sous Zigbee2MQTT, l’un en filaire( ZBMINI ) et l’autre en sans fil ( Xiaomi )

Mon scénario est le suivant:

Je penses qu’il faut mettre 2 déclencheurs mais ça ne marche pas. Si je me sert que d’un inter ça marche mais dés que j’allume sur l’un et j’eteint sur l’autre ça part en cacahuète :wink: LOL

Qu’en pensez vous ? Comment auriez vous fait ?

Merci d’avance de prendre de votre temps pour m’aider à comprendre un peu mieux l’automatisation HA
++
Ludo

Salut, peux tu poster ton automatisation au format yaml entre les balises </> ?

Salut

Juste avec ce que tu partages ça devrait marcher… mais on ne sais pas ce que sont des appareils exactement.
Ton ZBMini, c’est bien sur lui qu’une lampe est branchée?
Et il s’appelle « Chambre Parentale » ?

merci les gars pour le coup de main:

alias: Gestion Lumière Ch Parentale Inter Xiaomi
description: "Clic Droit inter Xiami ( Allume et Eteint lumiere HUE ) "
trigger:
  - platform: device
    domain: mqtt
    device_id: 38799fb661ab89da0bc0db1b79604057
    type: action
    subtype: single_right
    discovery_id: 0x00158d0001e06550 action_single_right
condition: []
action:
  - type: toggle
    device_id: e4d8a31339066f45c6b67e81a25ee8f6
    entity_id: light.chambre_parentale_2
    domain: light
mode: single

Pour AlexHass le Zbmini est relié à une lumière.
Le but est de pouvoir allumer et eteindre la lampe depuis l’inter d’origine ( Zbmini ) et de pouvoir la
même chose depuis l’inter sans fil xiaomi. Bien sûr de pouvoir allumer la lampe depuis l’inter d’origine et de l’eteindre depuis l’inter Xiaomi.

Au besoin je reste à votre dispo les gars :wink:
Merci d’avance
Ludo

Hello
tu auras besoin de deux scenarios

mon interrupteur a l’entre de la chambre

alias: Interrupteur Chambre Left
description: ""
trigger:
  - platform: device
    domain: mqtt
    device_id: 988ae7810eb55529d50b58fbb81da9b3
    type: action
    subtype: single_left
    discovery_id: 0x00158d0002e2aa6d action_single_left
condition: []
action:
  - type: toggle
    device_id: c0402b8e4cb788857b4430e4627d0d50
    entity_id: light.eclairage_chambre
    domain: light
mode: single

mon interrupteur a mon chevet

alias: Interrupteur Chevet Droit Bouton Left
description: ""
trigger:
  - platform: device
    domain: mqtt
    device_id: 1f86e9eec32be8859564303d079ef9fe
    type: action
    subtype: single_left
    discovery_id: 0x00158d00023883fb action_single_left
condition: []
action:
  - type: toggle
    device_id: c0402b8e4cb788857b4430e4627d0d50
    entity_id: light.eclairage_chambre
    domain: light
mode: single

Merci ClassicRed pour ton aide :wink:

J’essaye de comprendre les deux automatisations que tu as faite.
j’ai donc fait deux automatisations:

Inter Filaire legrand ( derriere il y a le ZBmini que j’ai appelé Lumière Ch Parentale )

alias: Gestion Lumière CH Parentale Inter Legrand
description: "Clic Droit inter Xiami ( Allume et Eteint lumiere HUE ) "
trigger:
  - platform: device
    type: changed_states
    device_id: 26cb00e0fca9c73bac25a38c6d316112
    entity_id: switch.0x00124b00257b7995
    domain: switch
condition: []
action:
  - type: toggle
    device_id: e4d8a31339066f45c6b67e81a25ee8f6
    entity_id: light.chambre_parentale_2
    domain: light
mode: single

Inter Xiaomi ( Appelé ici Inter CH Parentale TV/Chargeur car c’est un inter double qui allume la TV et la lumière ) pas eu le temps de modifié le nom car au départ ça servait à allumer manuellement mon chargeur de tél.

alias: Gestion Lumière Ch Parentale Inter Xiaomi
description: "Clic Droit inter Xiami ( Allume et Eteint lumiere HUE ) "
trigger:
  - platform: device
    domain: mqtt
    device_id: 38799fb661ab89da0bc0db1b79604057
    type: action
    subtype: single_right
    discovery_id: 0x00158d0001e06550 action_single_right
condition: []
action:
  - type: toggle
    device_id: e4d8a31339066f45c6b67e81a25ee8f6
    entity_id: light.chambre_parentale_2
    domain: light
mode: single

Mais en faisant ça, ça ne marche toujours pas. En gros si je me sert que d’un inter ça marche mais des que j’allume sur l’un et j’éteins sur l’autre ça part en cacahuète :frowning:
J’ai l’impression que c’est le Toggle qui fou le Bizz.

Non mas là y’a un truc qui colle pas :slight_smile:

Je récapitule.

  • Tu as un bouton Xiaomi. Avec qui lance un commande « action single_right » quand on appui dessus.
  • Tu as un ZBMini derrière un interrupteur classique. Et il est aussi directement connecté à une ampoule classique.

Donc première question pourquoi c’est « light.chambre_parentale_2 », un ZBMini de base c’est vu comme un « switch » pas un « light »…
Aurais tu par hasard une ampoule connectée derrière ton ZBMini??

Le toggle c’est totalement normal, mais c’est l’entitié « light » qui me gène là.

1 « J'aime »

Bonne question AlexHass :thinking:

Attend je vais regarder sous Zigbee2mqtt comment j’ai identifié mes entités.

Au passage j’ai corriger l’inter Xiaomi ( Inter CH Parentale TV/Lumière )

Ligne 3 c’est mon inter Xiaomi
et
Ligne 11 c’est mon Inter Legrand ( ZBMINI )

C’etait ça AlexHASS, tu as entierement raison et ton analyse est bonne :muscle: en faite je pointait sur la mauvaise source ( il fallait que je pointe sur le ZBmini vu que c’est lui qui allume et eteins la lumière )

Bien joué et merci à vous deux les gars :trophy: