Automatisation vent soleil

Bonjour

je cherches a automatiser mes stores :

temperature superieur a 26°
vitesse du vent inferieur a 25 km/h
ensoleillement (j’ai une sonde extérieur que je rajouterai

mon problème est de créer une condition pour que mes stores ne s’ouvre pas si la vitesse du vent est trop forte ou se ferme si celle ci dépasse un seuil donné.

l’entité vent de météo France me propose que ses fonction (voir photo)
quelqu’un peut m’aider SVP

alias: Fermeture stores 25°  sans vent
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - weather.dijon
    attribute: temperature
    to: "25"
condition:
  - condition: time
    after: "09:00:00"
    before: "16:00:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
  - condition: state
    entity_id: sensor.dijon_wind_speed
    attribute: unit_of_measurement
    state: "20"
action:
  - service: script.volets_balcon_ete
    data: {}
mode: single

Salut,

Je pense que tu as plusieurs soucis :

  • les triggers ne sont pas complets. La modification de la valeur du vent ne déclenche pas l’automatisation, dans ton cas, seule la température le fait.

  • tu ne parles pas des conditions horaires : si le vent est > 25 à 16H01 et que le store est ouvert, tu fais quoi ? Là tu laisses en l’état

  • ton test sur le vitesse du vent est fausse : unit_measurement c’est tout sauf une valeur numérique

  • pas évident de deviner ce que fait script.volets_balcon_ete mais il doit manquer un truc pour faire la bonne action : ouverture ou fermeture ou alors tu as plusieurs automatisations et tu n’en partage qu’une