Calibration volets roulants loratap z2mqtt

Eureka

Merci Krull56 pour m’avoir mis sur la voie.

la solution:

il faut aller dans console dev et mettre les paramètres comme ci-dessous:

point de terminaison: 1 puis 2
clusters: closures
attribute: moesCalibrationTime

le temps est en dixième de seconde.
le point de terminaison 1 (endpoint 1) correspond au temps de montée
le point de terminaison 2 (endpoint 2) correspond au temps de descente

l’avantage c’est que l’on peut mettre un temps diffèrent entre la montée et la descente

merci LeLapinFou, Popoff et Krull56 pour votre aide

4 « J'aime »