Comment connectée un onduleur en usb a Home Assistant

Mon problème

Je voudrais connectée mon onduleur CPS Value600EIGP en usb sur mon home assistant

Ma configuration


[center]System Health

version: core-2022.4.6
installation_type: Home Assistant OS
dev: false
hassio: true
docker: true
user: root
virtualenv: false
python_version: 3.9.9
os_name: Linux
os_version: 5.15.32
arch: x86_64
timezone: Europe/Paris

GitHub API: ok
GitHub Content: ok
GitHub Web: ok
GitHub API Calls Remaining: 5000
Installed Version: 1.24.5
Stage: running
Available Repositories: 1103
Downloaded Repositories: 12

logged_in: false
can_reach_cert_server: ok
can_reach_cloud_auth: ok
can_reach_cloud: ok

host_os: Home Assistant OS 8.0.rc1
update_channel: stable
supervisor_version: supervisor-2022.04.0
docker_version: 20.10.12
disk_total: 31.3 GB
disk_used: 5.8 GB
healthy: true
supported: true
board: ova
supervisor_api: ok
version_api: ok
installed_addons: Check Home Assistant configuration (3.10.0), SSH & Web Terminal (10.1.1), File editor (5.3.3), Node-RED (11.1.1), room-assistant (2.20.0), Network UPS Tools (0.10.0)

dashboards: 1
resources: 4
views: 6
mode: storage[/center]

@Pulpy-Luke Voila ce que tu ma demmandé.

.

Bonjour,
J’ai un Eaton3S700, il me semble que j’ai uniquement ajouté l’intégration NUT:
image
Branché le câble USB sur le PI et j’ai trouvé les entités.

Bob

comment tu a fait pour le user et mp?

Pour EATON j’avais téléchargé un logiciel sur leur site https://powerquality.eaton.com/EMEA/support/software-drivers/default.asp et branché sur mon PC en USB mais je ne sais plus ce que j’avais fait exactement et je ne me souviens pas avoir mis de user / mot de passe.
J’ai un peu tout oublié en fait ;-), désolé.

Bob

Bonjour

ma conf dans Network UPS Tool branché en USB sur l’Odroid N2+

devices:
  - config: []
    driver: usbhid-ups
    name: myups
    port: auto
mode: netserver
shutdown_host: 'false'
users:
  - actions: []
    instcmds:
      - all
    password: mon_password
    username: nut


je reste bloque sur ca

bon c’est bon j’ai mon onduleur

Pour compléter, en effet il y a aussi l’add on « Network UPS Tools » et sa conf.

Bob

bon au bout d’un momment, il est indisponible.

Que dis la log, à la reconnexion, lors de la perte etc ?


Une fois relancé, j’ai simplement coupé addons nut et relancé.

Tu as l’air de ne pas utiliser les mêmes comptes : nut d’un côté et upsmaster de l’autre

Bonjour

J’ai les mêmes info.
Dans l’intégration Network UPS tool comment c’est configuré

je l’ai sais modifier pour que ca corresponde, maintant ou vas voir
zazazzazaz

Tu as laissé l’adresse ip dans le username

tu parle de l’integration?
interinter

Regarde ta première image…

escuse moi , mes je comprent pas.