vérifie que dans HA tes capteurs (dans paramètres entités ) sont visibles et sont bien déclarés par Afficher en tant que porte, fenêtre etc…
s’ils le sont ils doivent apparaitre dans le menu capteurs d’alarmo
vérifie que dans HA tes capteurs (dans paramètres entités ) sont visibles et sont bien déclarés par Afficher en tant que porte, fenêtre etc…
s’ils le sont ils doivent apparaitre dans le menu capteurs d’alarmo
Bizzare quand je regarde dans les paramètres je ne trouve pas ça alors que dans zigbee avec un détecteur de mouvement je les.
Comment je peux faire ?
Voilà ce que je vois, mais quand je regarde avec mes appareils zigbee j’ai bien la ligne qui manque je me demande si c’est pas parce que le capteur à 3 état.
Voici avec la fenêtre fermé
Merci beaucoup du temps que vous prenez en tout cas
Merci de tes remontées c’est vraiment bizarre!
je n’utilises par tydom donc c’est un peu compliqué pour moi
Quel addons utilises tu, j’en ai vu une ribambelle sur github
celle ci fonctionne apparement
https://github.com/fransiouz/hassio-addons
d’après ce lien
en tout cas c’est normal qu’Alarmo ne remonte pas tes sensors car les états de position ne semble pas etre dans la norme HA.
je viens de tomber sur celui là aussi
https://github.com/max5962/tydom2mqtt
Personnellement j’utilise tydom2mqtt comme ceux que tu m’indique d’installer ( j’ai déjà essayé les deux mais sans succès )de me servir donc là je suis un peu perdu, avec des recherches je suis aussi tombé sur ce que tu ma envoyé mais c’est pour des remontées que j’ai déjà (remontées des dvi) mais sans succès.
Je me suis mal exprimé mais en faite j’ai la remontée des capteurs mais elle est inutilisable dans alarmo
Ah Ok celal change la donne, il faudrait alors créer un binary_sensor reflet de chaque capteur
ex
binary_sensor:
- platform: template
sensors:
repetition_tydom_porte_entree:
friendly_name: "porte entree par tydom"
device_class: door
value_template: >-
{% if is_state('tydom_mqtt_ porte_entree', 'open_french') %}
on
{% else %}
off
{% endif %}
le device_class est important, il permet d’être reconnu par alarmo
Device_class
tiens moi au courant
D’accord merci beaucoup du temps que vous avez pris je regarde ce soir sur ordinateur car je suis en cours et sur téléphone c’est compliqué
Pourquoi le {endif} ce met en erreur ?
c’est une erreur d’indentation, le"{" doit etre aligné sur le else
binary_sensor:
- platform: template
sensors:
repetition_tydom_porte_entree:
friendly_name: "porte entree par tydom"
device_class: door
value_template: >-
{% if is_state('tydom_mqtt_ porte_entree', 'open_french') %}
on
{% else %}
off
{% endif %}
Okok merci beaucoup je vais essayer
bon tant mieux si cela fonctionne,
pour les fenêtres je considérerai que ouvert ou oscillo battant c’est la même chose :
binary_sensor:
- platform: template
sensors:
repetition_tydom_fenetre:
friendly_name: "fenetre par tydom"
device_class: window
value_template: >-
{% if is_state('tydom_mqtt_ fenetre', 'open_french') or is_state('tydom_mqtt_ fenetre', 'open_oscillo')%}
on
{% else %}
off
{% endif %}
Super j’essaie après je vous dit le résultat merci beaucoup
il faut supprimer binary_sensor en ligne 43 , on me le définit qu’une fois
Après avoir fait ça avec chaque capteur tout fonctionne, je vous remercie du temps et de la patience que vous m’avez accorder
Tant mieux , alors Bon vent