Erreur de déclaration automatisme (required key not provided @ data[‹ actions ›])

Bonsoir à tous,

Bon à mon avis c’est plus que tout bête, mais je ne vois pas mon erreur.
J’ai un pb de déclaration d’un automatisme dans un package déclaré dans le fichier configuration.yaml

Mes déclarations de packages qui marchent biens

  packages:
    pack_files_and_folders: !include _yamls/_packages/package_files_and_folders.yaml
    pack_alarm_detection: !include _yamls/_packages/package_alarm_detect.yaml
    pack_portail: !include _yamls/_packages/package_portail.yaml

Portion automatisme du package package_portail.yaml
(cela arrive après une partie template button et template sensor que je réduit au mini ici car ils marchent très bien)

template:
  - button:      
      - name: Portail_sequential_partialOpen_close
        ...
      - name: Portail_totalOpen
        ...
  - sensor:   
      - name: Portail_Adv_State
        ...
# automation
automation:
  alias: "Portail-package_Entity Update Frequency"
  triggers:
    - trigger: state
      entity_id:
        - switch.plusuniportail_switch_0
        - switch.plusuniportail_switch_1
        - binary_sensor.plusuniportail_input_1_input
        - binary_sensor.plusuniportail_input_0_input
      to:
      action:
        - service: script.turn_on
          target:
            entity_id: script.update_entity_during
          data:
            variables:
              _interval: 1
              _duration: 60
              _entities:
                - sensor.portail_adv_state

Le problème que me retourne l’automatisme est :

L’automatisation « Portail-package_Entity Update Frequency » (automation.portail_package_entity_update_frequency) n’est pas active car la configuration comporte des erreurs.
Erreur : required key not provided @ data[‹ actions ›]. Got None.

Qu’est ce que je loupe ??
Par avance merci de votre aide
Très bonne soirée

ahhhh, personne de trouve d’erreur, cela me rassure un peu :roll_eyes:
Je croise les doigts pour que l’un d’entre vous ait la solution, mais je suis un peu rassuré, ce n’est donc pas si évident que cela

Salut

Comment tu crées tes automatisations ? Avec l’editeur ?
Parce que ça,c’est une bout de syntaxe ancien et incorrect

Normalement ça doit ressembler à ça plutot

      actions:
        - action: script.turn_on
1 « J'aime »

effectivement, et en plus un pb d’indentation, je viens de m’en rendre compte, actions doit-être indenté sur triggers…

Merci beaucoup !

# automation
automation:
  alias: "Portail-package_Entity Update Frequency"
  triggers:
    - trigger: state
      entity_id:
        - switch.plusuniportail_switch_0
        - switch.plusuniportail_switch_1
        - binary_sensor.plusuniportail_input_1_input
        - binary_sensor.plusuniportail_input_0_input
      to:
  actions:
   - action: script.turn_on
     target:
       entity_id: script.update_entity_during
     data:
       variables:
         _interval: 1
         _duration: 60
         _entities:
           - sensor.portail_adv_state

Ce sujet a été automatiquement fermé après 2 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.