Gestion des volets pour limiter la température interieure

Et techniquement qu’est ce que je dois faire pour pouvoir faire cette automatisation
Et d’ailleurs est il mieux de passer par l’éditeur visuel ou directement en YAML?

Voila mon automatisation actuelle qui a pour le moment juste une température comme déclencheur

alias: Fermeture Volet (Forte Chaleur)
description: ""
triggers:
  - type: temperature
    device_id: 5de0091ae2a94041474a2b2afdaaf05f
    entity_id: 0171a81153b2cf3591f988ee07858173
    domain: sensor
    trigger: device
    above: 19
conditions: []
actions:
  - if: []
    then:
      - action: cover.close_cover
        metadata: {}
        data: {}
        target:
          entity_id: cover.volet_roulant_salon
    else:
      - if:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.temperature_max_xxxx
            above: 28
        then:
          - parallel:
              - action: script.volet_cuisine_ete
                metadata: {}
                data: {}
              - action: script.volet_salle_a_manger_75
                metadata: {}
                data: {}
mode: single

Tu as tout ce qu’il faut dans l’interface visuelle.

Tu passes sur un autre sujet que le poste je te conseil d’en ouvrir un autre ou tu préciseras exactement ce que tu veux.

D’accord merci, bon du coup je verrais ça ce soir après le boulot dans ce cas là