Impossible de voir mes capteurs d'énergie KNX sur la page Energy

Bonjour.
Je récupère bien l’info de consommation sur une page classique via des entités mais je voudrais les intégrer dans la page Energies_ Ajouter une consommation mais je ne les vois pas. je ne comprends pas pourquoi.
Voici ma config yaml pour le KNX
yaml conso

voici l’état

merci pour votre aide

Bonjour,
Essaie peut-être de rajouter un State_class: total_increasing dans la définition de ton capteur sensor.energie_congelo_seche_linge_2?

Merci. M


ais ou dois je faire cela?
Ici, je peux écrire mais je ne sais pas comment sauvegarder.
merci

Re bonjour
J’ai essayé en créant un fichier template.yaml mais ce la ne fonctionne pas

mais cela ne fonctionne pas

Si vous avez une idée???
Merci

Bonjour,
Dans les sensors knx, tu le mets directement. le state_class et device_class.

La doc est là pour aider :wink:

1 « J'aime »

Mais quel blaireau, je suis! J’aurais pu y penser quand même. Cela fonctionne.
Merci beaucoup

1 « J'aime »