Merci pour la réponse, effectivement j’arrive pas à faire ce que je dit look

C’est bien la logique que je veux, j’avais pas pensé à réinitialiser l’utility meter, ça évite un compteur mais mes connaissances sont très light niveau template…

J’ai donc explorer la piste de l’utility_meter, premier problème, pas de service reset dans HA, seulement calibrate, il aurait été retiré ?

Je tente alors avec calibrate et la aucun utility_meter n’apparait dans la liste, pas grave je passe en yaml et met en value 0 (identique a reset) et là c’est bien OK !

Voilà l’automatisme:

alias: Adoucisseur - Régénération Prévue
description: ''
trigger:
  - platform: template
    value_template: '{{ states(''sensor.eau_consommation_regeneration'') | int > 3199 }}'
condition: []
action:
  - service: input_boolean.turn_on
    target:
      entity_id: input_boolean.adoucisseur_regeneration_prevue
  - service: utility_meter.calibrate
    data:
      entity_id: sensor.eau_consommation_regeneration
      value: 0
mode: single

Merci pour la piste :slight_smile: