Il n’y a pas grand chose sur le neutre ![]()
Allez, mort pour le dimmer 2 j’ai commandé un fgs223.
Je l’ai câble comme sur la pj.
Quand je groupe s1 et s2 je n’arrive qu’à tout allumer ou tout éteindre mais toujours pas à piloter chaque led de mon rgbw
mais tu as quoi dans tes groupes ?
Sur le fgs223, j’ajoute:
Endpoint 1
On/off S1
Bandeaux leds salon
Endpoint 1
Et bien ça commande toutes les leds et pas seulement branchée sur R (le R du RGBW)
Et le groupe sur S2 ne fonctionne pas du tout lui, pourtant dans z2m je vois bien passer s1 ou s2 en true quand je manipule les interrupteurs
Ah bon oui ça m’étonnes pas ke voyais pas forcément plus de fonctionnalités possibles
EUREKA
le fibaro RGBW est blindé d’endpoint de 1 à 9.
Comme on peut le voir dans la notice du Fibaro FGRBW442 en page 10:
- les endpoint 6 à 9 sont des sorties
- le endpoint 1 est le commutateur général (alimentation)
- seuls les endpoint 2 à 5 sont bindable pour le contrôle d’entrées.
J’utilise ce module pour piloter 3 bandes leds blanches connectées en 7,8 et 9 donc commandables par les entrées 3,4 et 5.
En résumé, le cablage est OK et le bind ne doit pas s’adresser au endpoint 1 (mais au 3,4,5 dans mon cas).
Merci pour tout en espérant que ce fil puisse un jour servir à quelqu’un dans la même situation, car le gros avantage c’est que même si ma box HA est éteinte, les modules s’adressent l’un à l’autre en direct… et ça c’est vraiment WAF.
Phase test terminée, je commande des doubles poussoirs et j’encastre tout ça.
Je remet le cablage pour mémoire au cas où tout de même.
Aaah super nouvelle
Mais c’est pas super clair
Mais bravo
dis moi ce qui n’est pas clair je détaillerais volontiers
Ce sujet a été automatiquement fermé après 2 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.