Lixee et bit de surcharge STGE sur Z2M

Bonjour,

Mon problème

Je possède un Lixee V2 connecté avec Zigbee2Mqtt à mon HA Yellow.
J’aimerais générer une notification basé sur le bit « depassement_ref_pow » du statut de registre du Linky (STGE). Comment faire pour attraper un changement d’état de ce bit ? Je ne programme pour l’intant qu’avec l’interface graphique les scénarios. Merci

Ma configuration


[center]

  • Méthode d’installation Home Assistant OS
  • Core 2025.6.1
  • Supervisor 2025.05.5
  • Operating System 15.2
  • Interface utilisateur 20250531.3
  • [/center]

Bonjour,

Tu trouveras des informations (et comment faire pour le résoudre) sur ton problème sur ce post :

Un lien vers le site du développeur du ZLinky : Les bonnes pratiques de la téléinformation TIC – Linky – Faire soi-même

Pour information, ce registre particulier est déjà décodé par Z2M mais n’est pas reconnu par HASS.

Comme il est tout de même envoyer dans MQTT, HASS est bien capable de le récupérer si on ajoute une entité MQTT manuelle (YAML) avec la configuration qui va bien (penser à adapter le « state_topic ») :

mqtt:
  binary_sensor:
    - name: ZLinky depassement_ref_pow
          state_topic: "zigbee2mqtt/capteur_elec_linky"
          device_class: problem
          payload_off: 0
          payload_on: 1
          qos: 0
          value_template: "{{ value_json['status_register_breakout']['depassement_ref_pow'] | int }}"
          unique_id: "4d7595f5-c6fe-4f57-8aea-f93ca38cdafa"

Merci pour l’info, je vais essayer de récupérer ce bit

Ce sujet a été automatiquement fermé après 60 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.