Bonjour,
Depuis quelques semaines, j’utilise HA pour gérer ma pompe à chaleur via ESPAltherma.
Hier, j’ai basculé mon HA vers un mini PC, mais depuis, la régulation de la PAC, ne fonctionne pas correctement. Dans les graph ci-dessous, on peut voir les températures de consignes, et les déclenchement de la PAC
J’ai changé de machine hier vers 17h
J’ai arrété le MQTT de mon RPI, en pensant que cela pouvait interféré
Le code de mon entité « climate » est le même entre les 2 matériels
climate:
- platform: generic_thermostat
name: Thermostat_maison
heater: switch.altherma
target_sensor: sensor.espaltherma_temp_ambiante_interieure_r1t
min_temp: 15
max_temp: 22
ac_mode: false
cold_tolerance: 0.3
hot_tolerance: 0.2
min_cycle_duration:
seconds: 900
initial_hvac_mode: "heat"
away_temp: 18.5
sleep_temp: 19.5
home_temp: 20.5
precision: 0.1
target_temp_step: 0.5
Merci de votre aide
Ma configuration
System Information
version |
core-2023.11.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.6 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.59 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
Home Assistant Community Store
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4808 |
Installed Version |
1.33.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1337 |
Downloaded Repositories |
14 |
Home Assistant Cloud
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
Home Assistant Supervisor
host_os |
Home Assistant OS 11.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.11.3 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.6 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
10.7 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
AdGuard Home (4.8.17), Duck DNS (1.15.0), ESPHome (2023.11.4), Frigate (0.12.1), Hass.io Access Point (0.4.8), Matter Server (4.10.2), Mosquitto broker (6.4.0), Piper (1.4.0), Samba share (12.1.0), Silicon Labs Multiprotocol (2.3.2), Studio Code Server (5.14.2), Terminal & SSH (9.8.1), Whisper (1.0.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Zigbee2MQTT (1.33.2-1), Node-RED (16.0.2) |
Dashboards
dashboards |
2 |
resources |
4 |
views |
9 |
mode |
storage |
Recorder
oldest_recorder_run |
16 novembre 2023 à 21:02 |
current_recorder_run |
26 novembre 2023 à 08:48 |
estimated_db_size |
83.57 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
___
J’ai cru que j’avais eu un problème avec mon RPI, et que lors de son arret le switch était sur on, car dans l’après-midi, ca marchais bien. Mais le problème reprend ce soir, et j’entend bien le relais qui « claque » quand il s’enclenche
J’ai vérifié l’entité du switch, elle ne passe pas en « activé » quand le relai s’enclenche
Je vais regarder ce topic @Jean-Marc_Collin, merci
Hier soir, j’ai vu que la température de départ de l’eau de la PAC était bizarre (plus basse que le mini)
souvent les Pac ont une temporisation afin d eviter les cycles courts, ceci pourrait expliquer ton soucis si le thermostat a un differentiel trop faible il coupe la pac quimet du temps à se remettre en route.
Merci pour vos réponses
Dans le yaml pour le climate, j’ai programmé un temp s minimum de 15min de fonctionnement
Le problème semble venir de la PAC, la valeur de la loi d’eau décroche par moment, avant de causer ces problèmes.