salut
j’utilise les ADS en mode différentiel avec des CT CLAMP qui ont déja integrer la resistance de convertion mA → V, chez moi c’est des 30A-> 1V
du coup j’ai pas besoin de créer un masse virtuelle avec les résistances et les capa
ce qui fait que sur la liste ci dessus je peux mesurer sans problemes 60A
ce qui est largement suffisant pour moi ou j’ai un abonnement 6kVA
voila pour une sonde
- platform: ads1115
ads1115_id: ads1
multiplexer: 'A0_A1'
gain: 1.024
name: "Channel A"
force_update: true
id: Channel_A
internal: true
- platform: ct_clamp
sensor: Channel_A
name: "Measured Current Channel A"
update_interval: 5s
# sample_duration: 1s
accuracy_decimals: 2
filters:
- calibrate_linear:
- 0 -> 0
- 1 -> 30
id: current_channel_A
- platform: template
name: power channel a
id: power_channel_a
unit_of_measurement: W
lambda: return id(current_channel_A).state ;
filters:
- multiply: 235
- platform: total_daily_energy
name: energy_channel_a
power_id: power_channel_a
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
filters:
- multiply: .001