J’ai un onduleur APC UPS 1400 connecté en USB sur un serveur distant.
En local apcaccess fonctionne correctement.
root@nas:~# apcaccess
APC : 001,036,0870
DATE : 2026-02-10 20:10:08 +0100
HOSTNAME : nas
VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian
UPSNAME : nas
CABLE : USB Cable
DRIVER : USB UPS Driver
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2026-02-10 20:08:37 +0100
MODEL : Back-UPS XS 1400U
STATUS : ONLINE
LINEV : 236.0 Volts
LOADPCT : 15.0 Percent
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 47.3 Minutes
MBATTCHG : 30 Percent
MINTIMEL : 10 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
SENSE : Medium
LOTRANS : 155.0 Volts
HITRANS : 280.0 Volts
ALARMDEL : 30 Seconds
BATTV : 27.2 Volts
LASTXFER : Unacceptable line voltage changes
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x05000008
SERIALNO : 4B1843P25647
BATTDATE : 2025-05-17
NOMINV : 230 Volts
NOMBATTV : 24.0 Volts
NOMPOWER : 700 Watts
FIRMWARE : 926.T2 .I USB FW:T2
END APC : 2026-02-10 20:10:11 +0100
Existe il un moyen de le lancer en mode serveur et de récupérer les info dans HA ?