Bonjour à tous,

Il semble que le boîtier modulaire Calybox installé dans mon disjoncteur ne fonctionne plus (Pas de LED après redémarrage et contrôle des connexions).

Installation actuelle :




Je voudrais en profiter pour installer un contrôle avec Home Assistant qui est déjà installé chez moi.

À priori les fils pilotes des radiateurs électriques sont reliés au boîtier Calybox 4 voie, j’aimerai le remplacer par un switch 4 voie Shelly i4 Gen3 pour activer à distance le mode gel et le mode confort (je crois que de base les radiateurs se mettent en mode confort donc le mode gel me permettrait de les « éteindre ». Je vais faire appel à un électricien pour réaliser ensuite cette installation. J’ai eu cette idée car d’après ce que j’ai lu ici on peut contrôler des fils pilotes très basiquement avec un Shelly.

image3

Est-ce que cela vous semble jouable ou est-ce que j’ai oublié quelques chose ?

Merci pour votre aide !

Bonjour @Spark_343 ,
Le shelly i4 gen3 est un émetteur avec 4 entrées donc fait pour câbler avec des interrupteurs.
Sinon prendre deux shelly 2pm.
Et il faut aussi 4 diodes 1N4007.
L’idéal serait aussi d’installer des sondes de température dans les pièces à piloter.

Ou sinon un peu plus compliqué mais il y a ce projet

1 « J'aime »

Je te remercie pour ces solutions ! Souhaitant un minimum de bricolage je suis parti sur des modules NODON SIN-4-FP-21 et ils sont parfait pour mon cas :slight_smile:

1 « J'aime »