Pb avec Alarme Somfy Protexial

Bonjour,

Quand j’essaye de mettre à jour le Core avec une version supérieure à la 2024.5, j’ai un pb avec le controle panel de mon alarme Somfy Protexial.
« Échec de l’exécution de l’action alarm_control_panel/alarm_arm_away. Validation error: Arming requires a code but none was given for alarm_control_panel.alarme »
Sur le Github apparemment, je ne serai pas le seul.
Par contre, impossible de savoir si quelqu’un a solutionné le pb.
Des infos?

En vous remerciant.

Je n’avais pas de code à rentrer en 2024.5, j’ai l’impression maintenant que c’est obligatoire.
J’ai rajouté le code à rentrer pour activer ou désactiver l’alarme et ça fonctionne.
Cela fait une petite étape à rajouter pour activer/désactiver l’alarme, mais pas grave.

Bonjour @Alain93

Si tu ne veux pas à avoir de code à rentrer il faut ajouter : code_arm_required: false

alarm_control_panel:
  - platform: manual
    name: Bruno Alarm
    #code: "1006"
    code_arm_required: false

Bob

1 « J'aime »

Bonjour,

Il utilise une intégration autre que manual. Ici, l’intégration doit être mise à jour, voir Alarm Control Panel Entity code validation | Home Assistant Developer Docs

1 « J'aime »