Hello,
Tu peux faire cela avec une automatisation de ce type : ici dans mon exemple, se déclenche si temperature extérieur supérieur a temperature interieur + 2°C, si température interieur > 24°C et si volet fermé. Mais tu adaptera.
Personnellement j’ai aussi un truc similaire. Par contre j’utilise une moyenne de la température extérieure sur 15 minutes et pas la température directe.
ça élimine les oscillations autour du seuil (genre 19.9 → 20.0 → 20.1 → 20.0 → 19.9 etc)
si le capteur n’est pas abrité, les effets ‹ éclaircie de soleil › de 10 secondes qui filent un pique de température
Pour enlever les risques d’oscillations, on peut aussi juste préciser que la condition doit être vrai depuis n minutes.
On peut aussi mettre un délai en fin d’automatisation qui fait que l’automatisation ne peut se réenclencher avant ce délai.
Enfin, pour des gestion d’ouvrant, un classique est d’utiliser une seuil : s’ouvre si différence température devient supérieur a 1, se ferme si différence temperature devient negatif.