Portail Nice + Module Shelly

Bonjour @Walle_Arnaud

Voici la Notice Nka3.

Il y a l’entrée open pour piloter l’ouverture totale puis en modifiant le parametre L7 l’entrée close devient l’ouverture partielle.

Et la sortie sca pour récupérer l’info portail ouvert, en modifiant dans les paramètres de 2e niveau L4. Attention la sortie delivre du 24Vdc donc prevoir un relais.

Pour des modules le 24Vdc que tu peux récupérer entre stop et p.p mais attention 100ma c’est très peu ou sinon des modules 230v comme les shelly 1 avec des contacts sec feront aussi l’affaire.