Problème automatisation chauffage là / pas là

Bonjour à tous,

Je débute seulement dans HA et la domotique en général.

J’ai suivi un tuto pour faire un menu un peu sympas comme cela (ici vert pour des valeurs OK ou rouge s’il fait trop froid) :

image

Quand je clique sur « Température », on retrouve ce menu là (ici en vert si le chauffage est allumé et rouge si éteint) :

image

Mon problème

J’ai voulu faire des automatisations pour le salon :

1- Quand je suis chez moi, le bouton Home est activé
a- le chauffage s’allume si la température est inférieur à 19.5 entre 7h et 23h la semaine
b- il s’éteint si la température est supérieur à 20° entre 7h et 23h la semaine
c- il doit juste maintenir 17 entre 23h et 7h

2- Si je ne suis pas chez moi, le bouton Home est désactivé comme sur la photo.
a- il doit juste maintenir 17

J’ai un thermomètre et une prise connecté pour le chauffage. Faut il du matos mieux que ça ?

J’ai essayé cette config mais elle ne se déclenche pas (ici quand je suis là, sinon une automatisation qui fait pareil mais On à 17° et off à 17.1°)

Ma configuration


System Information

version core-2024.2.0
installation_type Home Assistant OS
dev false
hassio true
docker true
user root
virtualenv false
python_version 3.12.1
os_name Linux
os_version 6.1.74-haos
arch x86_64
timezone Europe/Paris
config_dir /config
Home Assistant Community Store
GitHub API ok
GitHub Content ok
GitHub Web ok
GitHub API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.34.0
Stage running
Available Repositories 1397
Downloaded Repositories 7
HACS Data ok
Home Assistant Cloud
logged_in false
can_reach_cert_server ok
can_reach_cloud_auth ok
can_reach_cloud ok
Home Assistant Supervisor
host_os Home Assistant OS 11.5
update_channel stable
supervisor_version supervisor-2024.01.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 4.8 GB
healthy true
supported true
board ova
supervisor_api ok
version_api ok
installed_addons Terminal & SSH (9.8.1)
Dashboards
dashboards 3
resources 3
views 5
mode storage
Recorder
oldest_recorder_run 8 février 2024 à 23:13
current_recorder_run 16 février 2024 à 23:43
estimated_db_size 22.05 MiB
database_engine sqlite
database_version 3.44.2
___

Personne pour m’aider ? :confused:

Sais tu où ça coince?

Tu dis ça ne déclenche pas, en est tu sûr?

Une automatisation utilise 3 notions différentes:

  • le déclencheur (ou trigger): QUAND (s’il y en a plusieurs, n’importe lequel déclenche)
  • Les conditions: Et SI (s’il y en a plusieurs, il faut qu’elles soient toutes vraies)
  • Les actions : ALORS FAIRE.

1/ C’est le trigger qui déclenche: en l’occurence chez toi La T° du salon « change ». Si ceci n’est pas vrai, il ne se passe rien, car l’automatisation ne démarre pas.
2/ Si le trigger déclenche, on vient tester les conditions: il faut qu’elles soient toutes vraies pour passer aux actions… Si une seule est fausse, l’automatisation s’arrête
3/ Alors seulement on réalise les actions (dans les actions, il peut aussi y avoir des tests si (condition) alors action, bien sûr, mais c’est bien en 3 eme temps qu’on teste ceci…)

Pour regarder ce qui se passe, tu peux regarder l’historique des executions (en haut à droite a coté des 3points du menu de l’automatisation):


tu verras alors les derniers declenchements de ton automatisation:
image

Tu sauras ainsi:

  • si ton automatisation a été déclenchée et par quel trigger
  • jusqu’où elle s’est executée…

Exemple s’il n’y a rien, c’est que ton trigger n’est pas bon… tu peux essayer un autre déclencheur (chapitre QUAND).
image

exemple d’une automatisation qui déclenche (ici sur le premier des deux déclencheurs) mais les conditions ne sont pas remplies, donc pas d’execution: Si tu es dans ce cas, il faut revoir tes conditions (chapitre « ET SI »)

exemple d’une automatisation qui est allé jusqu’aux actions, si dans un cas comme celui ci tu n’as pas l’effet désiré, ce sont tes actions qui sont à revoir (chapitre ALORS FAIRE):

1 « J'aime »

Tu veux allumer et éteindre ton radiateur pour faire un thermostat ?

Ca peut marcher, mais pas sûr que l’électronique du radiateur apprécie beaucoup.

Par contre il y a des outils clef en main pour réaliser ça, sans avoir à tout refaire de zero:
jette un œil là:

Hello BBE,
Merci pour ton retour. Si j’ai bien compris, comme mon thermomètre ne remonte les données que toutes les heures, il y aurait ça à prendre en compte également.

Juste en laissant :
1- Quand je suis chez moi, le bouton Home est activé
a- le chauffage s’allume si la température est inférieur à 19.5 entre 7h et 23h la semaine
b- il s’éteint si la température est supérieur à 20° entre 7h et 23h la semaine

Cela fonctionne donc il faut que j’ajuste pour l’éteindre à 23h et qu’il se rallume à 7h

Je pensais qu’une automatisation allait check toute seule à 7h si elle doit être entre 7h et 23h par exemple.

Pour l’électronique, effectivement je pensais passer sur ceci :
image

pour pouvoir mettre le fil pilote et acheter un thermostat du coup

En tout cas merci pour les infos sa m’aide à y voir plus clair

Edit : Voilà ce que j’ai fais du coup :

On ne voit pas vraiment ce que tu as fait sur ta capture d’écran…

As-tu des questions qui restent en suspens?

Pardon, du coup j’ai

  • une automatisation qui allume le chauffage s’il tombe en dessous de 19.5 entre 7h et 23h (quand je suis là)
  • une automatisation qui éteint le chauffage s’il monte à 20° entre 7h et 23h (quand je suis là)
  • une automatisation qui éteint automatiquement le chauffage à 23h
  • une automatisation qui allume automatiquement le chauffage à 7h

Cela fonctionne, il faudra juste que je peaufine :slight_smile:

merci encore

1 « J'aime »