Problème dpt knx

Bonsoir, je débute sur ha mais je suis installateur knx… pour le dataP 3.007 c’est une adresse de groupe utilisé par un bouton pour effectuer la variation (monter ou descente). En général ton automate (ou ha) va se servir du dataP 5.001 pour envoyer une valeur directement (par exemple 50%).

Je pense que le soucis vient directement de ta programmation de ton participants (variateur) à tu une adresse de groupe sur le dataP (valeur 5.001) car si tu n’en a pas ha envoie une valeur dans le vide et ton variateur ne fera rien.

1 « J'aime »