Bonjour à tous,
Ce week-end j’ai résolu mon souci qui dure depuis des mois de déclenchement de mon chauffeau.
Je viens de me rendre compte que le gars qui a changé mon compteur par un Linky a tout simplement confondu les connexions I1 I2 et C1 C2 dramatique !!!
J’ai grillé un contacteur HP/HC, pourtant c’est increvable ces modules… et je cherchais encore à comprendre.
J’en profite donc pour faire un petit point récap à tous.
Voici les connexions d’un Linky
-
I1/I2 vont sur le Téléinfo, j’utilise un module DIN qui fonctionne parfaitement et une intégration HA parfaite, si cela intéresse quelqu’un je ferai un Retex.
-
C1/C2 c’est le contact qui de mémoire se ferme quand c’est HC, j’ai domotisé cette ligne grace à un Sonoff Pow R3, voici le schéma et le lien vers le Retex (c’était du temps de Jeedom mais c’est transposable)
N’hésitez pas pour toute question, avec le temps que j’ai passé sur ce souci, je commence à maitriser ces histoires…