Je viens de comprendre ton problème.
Le bouton que tu fais active le script commande routeur hors celui-ci ne peut pas fonctionner comme cela. Il ne sert pas non plus à lancer l’automatisation programmation cumulus.
L’automatisation mise en exemple va ce déclenchée à 22h32 et active manubal du routeur pour une heure et ensuite désactivé manubal. Elle fonctionnera toute seule tous les jours à 22h32 et fera chauffer le cumulus pour une heure. Elle est là juste en exemple car en soit elle n’a pas grand intérêt.
Pour revenir au bouton commande routeur, c’est normal qu’il passe à l’orange et revienne ensuite en position puisque le script en lui même est terminé donc le bouton revient au bleu.
Ce n’est pas comme cela que fonctionne les commandes du routeur.
Pour commander le routeur par des boutons (c’est toi qui decide dans ce cas là quand passer en auto, en manuel etc) il faut créer un bouton pour la commande manuel et un bouton pour la commande auto.
Tu avais mis le code des boutons dans ton premier post et il est bon. Ce qu’il se passe ensuite quand tu cliques sur un bouton, cela active le script msunpv_s1_manuel ou msunpv_s1_auto qui eux transmettent, en fonction de l’état actuel du routeur, les bons paramètres au script msunpv_commande_routeur. Ce dernier se charge d’envoyer les bons ordres au routeur.
Pour résumer les seuls scripts que tu doit appeler aussi bien par des boutons ou par des automatisations sont:
msunpv_s1_manuel
msunpv_s1_auto
msunpv_s1_off
En fonction de ce que tu veux faire