Bonjour,
Petite question technique. Est-il possible de remplacer une horloge Legrand qui pilote un groupe de volets roulants Bubbendorf par un Shelly 2PM ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonjour,
Petite question technique. Est-il possible de remplacer une horloge Legrand qui pilote un groupe de volets roulants Bubbendorf par un Shelly 2PM ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Sans plus de détails je dirais oui…
Faudrait la référence de l’horloge Legrand et le schéma de câblage de l’ensemble pour se prononcer définitivement.
Bonjour,
Je partage si ça peut être utile…
Le remplacement d’une horloge Legrand pour volets PM par un Shelly 2PM fonctionne.
Pour donner un ordre à un groupe de volets, en simulant l’appui sur les 2 boutons “monter” et “descendre”, j’ai utilisé ce script :
sequence:
- target:
entity_id:
- switch.shelly2pmg3_48f6eeab8f58_output_0
- switch.shelly2pmg3_48f6eeab8f58_output_1
action: switch.turn_on
- delay:
milliseconds: 500
- target:
entity_id:
- switch.shelly2pmg3_48f6eeab8f58_output_0
- switch.shelly2pmg3_48f6eeab8f58_output_1
action: switch.turn_off
- delay:
milliseconds: 500
- type: turn_on
device_id: d9d4e542e79b99b4f802cbd9d3d29a0a
entity_id: 5e5346c2b889a733af8c722ed06ea8b3
domain: switch
- delay:
milliseconds: 500
- type: turn_off
device_id: d9d4e542e79b99b4f802cbd9d3d29a0a
entity_id: 5e5346c2b889a733af8c722ed06ea8b3
domain: switch
alias: Descendre volets
description: ""