J’ai installé des têtes thermostatiques de SonOff. Aucun problème pour l’appairage côté Zigbee. Sauf que j’ai beau mettre n’importe quelle consigne (ici 35°C) pour une température de pièce de 19°C (17 dans la réalité) rien ne bouge, l’état reste en IDLE avec pourtant un mode sur HEAT… je commence à avoir franchement froid :slight_smile:

Une idée ? Normal le 0% sur le valve opening degree ?

j ai installé ces valves chez moi sans soucis mais sur ZHA, j’ai un peu moi d’option,
est ce que ce n’ai pas la valve du radiateur qui est bloquée, ca arrive en debut d’hiver si elle est restée en position fermée tout l’été.
sinon en local quant tu appuie sur la vanne, le mode change, tu dois voir le logo eventail du wifi.

Salut.
Non passe ton opening valve à 100%.
La ca veut dire que quand ta vanne veut s’ouvrir elle s’ouvre à 0% c’est à dire qu’elle reste fermée.