[Tuto] Optimiser la gestion de sa production Solaire

Attention le linky donne des VA pas des W.

Du coup on peut pas additionné car votre cosPhi joue énormément surtout lorsque l’on est proche de 0 sur le linky car les panneaux produise à cosPhi=1.

Je vous joint 2 captures pour bien comprendre qu’on ne peut pas du tout utilisé le linky comme mesure:
Papp=linky en VA
Edf power=Shelly en W
Edf factor=cosPhi
Panneaux=opendtu en W


On voit clairement qu’à 9h et 11h30 on s’est fait des cafés.
Mais surtout que la mesure du linky n’est pas fiable. Il passe de 0 à 500/700VA car notre cosPhi et ‹ pourri › lorsque l’on essaie de réguler proche de 0 (-40w dans mon cas avec un routeur solaire)