Zlinky & Deconz - Bonne détection, fichier DDF chargé mais retour de 3 sensors uniquement

Bonjour à tous,

Mon problème

Je viens de faire l’acquisition d’un Zlinky de Linxee.
Après l’avoir branché, DECONZ l’a bien détecté.

J’ai ensuite chargé le fichier DDF monophasé/HCHP, activé le mode GOLD et le Zlinky a bien été renommé. L’intégration DECONZ de HA me remonte bien un sensor « POWER 76 » mais il n’y en a que 3: consumption/power/alert.

Autres faits:

  1. Lorsque je reviens sur l’édition DDF, j’ai une toute autre config chargée (HCHP/Triphasé);
  2. La valeur des 3 sensors ne semble pas évoluée…

Quelqu’un a-t-il une idée de ce qui cloche avec ma configuration ?

Merci par avance.
Aurel

Ma configuration


Version core-2023.11.0
Type d’installation Home Assistant OS
Développement false
Supervisor true
Docker true

Le plus simple est de supprimer les fichier ddf non utilisé ou renommer le vendor dans les fichiers non utilisé.

@Idaho947 , Merci.

Je te confirme qu’après suppression du node et des autres DDF dans le dossier Linxee, j’ai un peu plus de sensors qui sont apparus. :+1:

1 « J'aime »