Ajout de vieux volet à Home Assistant

Alors, c’est pas si parfait que ça finalement

L’actionnement des interrupteurs un par un fonctionne correctement après avoir ajouté les lignes suivante dans le configuration.yaml. Ce pour les 3 interrupteurs

# Template pour volets étage
cover:
  - platform: template
    covers:
      volet_chambre:
        device_class: shutter
        friendly_name: "Volet chambre"
        open_cover:
          - service: switch.turn_on
            target:
              entity_id: switch.0x00124b0023adc41a_left
        close_cover:
          - service: switch.turn_on
            target:
              entity_id: switch.0x00124b0023adc41a_right
        stop_cover:
          - service: switch.turn_on
            target:
              entity_id: switch.0x00124b0023adc41a_right
      volet_bureau:
        device_class: shutter
        friendly_name: "Volet bureau"
        open_cover:
          - service: switch.turn_on
            target:
              entity_id: switch.0x00124b00246de5cd_left
        close_cover:
          - service: switch.turn_on
            target:
              entity_id: switch.0x00124b00246de5cd_right
        stop_cover:
          - service: switch.turn_on
            target:
              entity_id: switch.0x00124b00246de5cd_right
      volet_dressing:
        device_class: shutter
        friendly_name: "Volet dressing"
        open_cover:
          - service: switch.turn_on
            target:
              entity_id: switch.0x00124b0023adc1fd_left
        close_cover:
          - service: switch.turn_on
            target:
              entity_id: switch.0x00124b0023adc1fd_right
        stop_cover:
          - service: switch.turn_on
            target:
              entity_id: switch.0x00124b0023adc1fd_right

Par contre, si je les ajoute dans un groupe, seul le 1er de la liste défini dans le configuration.yaml s’actionne. Les autres ne bougent pas

Cela ne semble pas venir de Template cover ni carte mushroom-cover-card ou autre. Mais bien du fonctionnement des interrupteur eux même :frowning: Ils n’aiment être actionnés en même temps j’ai l’impression

En effet, si j’actionne 2 interrupteurs en même temps manuellement, cad directement en appuyant physiquement dessus, j’ai le même comportement. Un seul bouge…

Je cherche donc à ajouter un timer entre 2 activations. Je l‘ai fait dans une automatisation, cela fonctionne.

Par contre impossible de piloter cette automatisation via Template cover et la carte mushroom-cover-card. Je cherche donc à :

Ajouter un timer entre l’exécution les entités d’un groupe

Soit :

Pouvoir lancer l’automatisation depuis Template cover et la carte mushroom-cover-card

Encore une fois, merci de vos futures réponses et n’hésitez pas si je n’ai pas été clair dans ma description

NB : Pensez-vous que je devrais créer un nouveau topic pour cela ? Celui-ci étant résolu pour la question de base

PS: Pour l’interrupteur, j’ai pris celui-là. Pas de branchement du coup. RAS pour l’instant

https://www.amazon.fr/dp/B0CD3M2KP9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1

Yoshi

[EDIT] J’ai trouvé ma réponse ici : Ajouter un delay entre chaque descente de volet

Vraiment top ce forum :yum: