Ajouter module sur va et vient existant

Par contre faire attention certain module ne supporte pas de tension sur leur entrée sous peine de griller celle-ci

Plutôt partir sur ce type de module et mettre des Bp

Il ya quelques info sur le net ! Qui donne le câblage ?
Moi ce qui me surprend c’est qu’il fasse un pont entre des bornes repérées L et N

  • pas trés Réglementaire !

A vérifier quand même pour les schémas, mais seraient OK suivant ce que l’on disait!
image

Bon j’essaye ce soir comme on a dit.


Voilà le branchement, je ne pense pas m être trompé. Pas de on off avec les interrupteurs.

Bon j ai viré le module pour tester les interrupteurs seuls.
Mon branchement sur le 1er (ou était le module)


L autre

Lorsque j appuie et laisse appuyer sur le 1er (celui où était le module ) la lampe s allume. Si je lâche elle s eteint. Rien sur l autre interrupteur.

COMME CELA JE DIRAIS MAUVAIS BRANCHEMENT DU FIL NOIR !
Quand tu test comme ça ! sur l’inter ou il y a le départ (noir) vers la lampe !

  • il faut trouver d’abord le fil orange qui vient de celui commun au rouge phase !

Donc tu test le fil noir directement sur un orange, si la lumière s’allume c’est celui qui vient de la phase !

ET là tu peux tester si les deux inter font allumé la lampe !
Tu sauras donc que tes Bp sont fonctionnel !

Tu ne m’as pas dit si le test avec branchement sans fil sur S1 était ok en shuntant S1 et com

Il est ou le fil qui va sur S1 ? Normalement celui en // sur l’orange (pas celui du marron)
image ORANGE PAS BIEN , SUR AUTRE BORNE NORMALEMENTimage

:interrobang: FIL BLEU DU ORANGE DE L INTER

Si j’ai mis plus haut

Pour le test des inter devrait être

J’ai sans doute pas mis le bon fil navette avec la phase sur l’autre interrupteur.

REGARDE CE QUE JE T AI MIS

Désolé mais je ne comprends pas toutes tes questions et infos.

Quand tu as fais le branchement tu dois t’être trompé dans le branchement !
Le fil orange sur l’inter , était à gauche normalement ! pas à droite !
image

De plus tu ne dis toujours pas si tu as fait test sans rien sur S et COM , en faisant pont provisoire ?

Ben c’est là sans S1 et COM (Post 105)

Je suis sur tel…
Tu avais erreur de branchement sur l’inter de toute façon !
As-tu testé tes interrupteurs comme je t’ai montré ?

Bonjour,
Est ce qu’on peut repartir de zéro car je suis perdu !
J’ai 2 interrupteurs poussoir avec
1 : 1ROUGE(Phase), 2Jaunes(Navettes)
2: 1Noir (retour lampe ?), 2 Jaunes (Navettes).
Voici les branchements :


On peux passer en Message Direct STP ?
Tu clics sur mon avatar et image

Je crois que l’on pollue un peu trop le forum ! :innocent: :grin:

Bon on revient !

Schéma et câblage fonctionnel pour ce type de module et interrupteur !

Edit: le Disjoncteur est choisi que pour avoir un schéma sans trop de fil qui se croise

2 « J'aime »

@Doubledom merci encore pour ta patience et ton courage !
Merci aux autres pour avoir essayé de m’aiguiller !

1 « J'aime »

Une médaille pour @Doubledom !!!