Regarde le 3 eme article de la série... Il y a un exemple tout fait pour les trigger id.
Je suis preneur du retour d'experience (vu que tu débutes) pour savoir si ce genre d'article aide et/ou ce qui coince et qu'il faudrait améliorer...
Mais ton code n'a pas l'air trop mal...
Sauf que tu devrais faire un tour sur le premier article pour comprendre ce qu'est un déclencheur...
Ca vu ton code, c'est normal...
Primo : Ton déclencheur (dans un sens ou dans l'autre ne va trigger qu'au passage du seuil. Une fois le seuil passé, plus de déclencheur...
Deuxio : Si tu déclenche manuellement, il n'y a pas de trigger id puisque l'automatisation ne sait pas quel trigger a déclenché. Tes tests sur le trigger id ne marchent donc pas...
En l'état pour faire ça tu n'as pas besoin de trigger id...
- Il te faut des triggers pour lancer l'automatisation (par exemple des passages de seuils, mais ce n'est même pas obligatoire, voire il faut les completer par autre chose) tu peux te mettre aussi un test périodique pour couvrir un reboot pendant le passage du seuil... (voir l'exemple de l'article 2)
- pas nécessairement besoin de conditions (sauf si tu veux prévoir un débrayage de l'automatisme)
- dans la partie actions il te faut faire des tests sur des conditions avec des bloc choose:
- si temp > 15° => allumer prise
- si temp < 11° => éteindre prise
Tout ça c'est pour la partie automatisations... mais...on est peut être bien dans le cadre d'un Problème XY — Wikipédia
Pour finir avec le pavé dans la mare, et pourquoi tu as bien fait de décrire ton besoin en plus de tes problèmes:
- As tu vraiment besoin d'une automatisation ??
Regarde la notion de helper climate (entrée thermostat générique en bon français) c'est pile poil ce dont tu as besoin il me semble:
parametres / apareils et services / onglet entrée
=> "+ créer une entrée"
chercher thermostat générique.