Carte Fil Pilote / ESP8266 V1.2

merci weado !

oui j’avais bien vu le projet remora effectivement c’est très similaire !

j’ai effectivement pensé à faire un projet qui gère tout d’un coup comme remora mais mes attentes ne sont pas tout a fait les meme et souhaite segmenter les différentes fonction dans le but de sécuriser

si un plantage sur un module ne pas impacter les autres fonction

je pense donc faire un carte relay chauffe eau et telinfo à coté

Pas de soucis. En tout cas bon projet et hésites pas à partager, car on est nombreux avec des fils pilotes ;-), mais pas beaucoup avec autant de connaissance électronique.

1 « J'aime »

Alors, ce projet avance ? Hâte de voir la suite :wink:

hello waedo

je fait une report prochainement
je suis en train de tout tester pour êtres sûre de ne pas faire de grosse cnnries mais pour le moment ca à l’air de le faire …

Hello Voici la V1.2 de mon systeme de de gestion Fil pilote
integration dan Home Assistant et asservissement aux temperature mesuré par les sondes Xiaomi LYWSD03MMC
tout fonctionne parfaitement !!!

Salut, franchement beau travail, j’ai prevu de faire pareil pour la maison a ma mere, je voulais savoir les sortie fil pilote de ta carte gère combien d’etat ?

hello Duncan-Valleix

La carte ne gère que 2 Etats par zones ON/OFF ou ON/HORS GEL selon le sens de la diode de redressement ou même ON / ECO (confort -3°) si pas de diodes (ON=CONFORT).

par contre en modifiant un peux le code et en linkant deux circuits tu peux controler 4 zones en fil pilote 6 ordres

l’autre solution c’est de modifier le schéma et d’utiliser les sorties GPIO 9 à 16 pour ajouter d’autres circuits et avoir 8 zones en FP 6 ordres

au fait si ca intéresse du monde j’ai 4 carte pcb sur les bras (du rabe de la commande de chez jlpcb)

1 « J'aime »

Bonjour,
super boulot !
Je pense que tu vas avoir du succès, car aujourd’hui il n’existe pas trop de solution de ce type-là
Penses-tu qu’il serait possible de partager tout cela, car j’aimerai essayer de faire la même chose avec un état supplémentaire (ON/ECO/OFF ou HG) ?

Bonjour Weado

Oui pas de soucis pour partager c’est le but de ce post
Dit moi ce qu’il te faut
Regarde dans le premier post je viens d’ajouter un liens Google drive dans lequel il y a le schéma au format eagle

Sinon pour faire du 4 ordre c’est ce qu j’expliquait précédemment il faut relier deux sortie et dans ESP home déclarer une switch qui active en bascule les deux sorties

Bonjour @neodyms , super projet ! :+1:t2:
Pourrait-tu partager le gerber du pcb et le BOM file (liste de composant), j’aimerai pouvoir adapter a mon cas : commande des 6 ordres sur câblage triphasé.
Encore merci ! :grinning:

Bonjour @neodyms , beau projet en effet! S’il vous reste un PCB je suis très intéressé!

Bonjour @neodyms ,

Super projet qui est très interessant!

Te reste t’il des PCB?
Est-il possible d’avoir la liste des composants utilisés?

Niveau utilisation au quotidien ça fonctionne comment?
Tu mets tes radiateurs à fond et ils se déclenchent lors que la T° de la pièce passe sous la T° cible et une fois la T° cible atteinte, ça passe en mode eco ou hors gel?

Merci d’avance!

hello je viens de mettre à jour pas mal de documents sur le drive :

notamment l’ajout du gerber et de la nomenclature

https://drive.google.com/drive/folders/1QqcysZMWLQzIWShHSq1c7B4GyTyHWJvU?usp=sharing

pour info j’ai encore 3 pcb que je peux envoyer pour le prix du port

1 « J'aime »

Hello, je vois que les choses évoluent. C’est top ! Pour comprendre concernant l’histoire des 2 autres ordres, je dois utiliser 2 sorties pour 1 chauffage si je comprends bien ? Pourrais-tu expliquer les choses pour bien comprendre ? Sinon quand tu ferras le relais pour le chauffe-eau, n’hésites pas :wink:

pour expliquer un peux mieux le fonctionnement :

la carte ne gère que 2 ordres par circuits

Mais selon le montage de la diode de sortie on peut avoir different mode

  • « Confort » ou « ECO » si on ne met pas de DIODE
  • « Confort » ou « ARRET » si on met la DIODE dans le sens inverse de la sérigraphie de la carte
  • « Confort » ou « HORS GEL » si on met la DIODE dans le sens comme indiqué sur le schema et la sérigraphie)

si vous voulez faire du fil pilote 4 ordres il faut modifier le schema et le code

à l’usage au quotidien :
je règle le thermostat interne de mes radiateurs à une température légèrement supérieur à la temperature de confort que je souhaite dans home assistant
ceci afin d’éviter que si le système plante je me retrouve avec le radiateur qui se mette à chauffer à donf

le reste c’est les thermostat « generic climate » de home assistant qui font le taf

Bonsoir @neodyms, merci pour ce projet qui répond à un besoin important sans beaucoup de solution aussi aboutie !

Je souhaiterais faire une commande 4 ordres, en reliant 2 sorties entre elles avec les diodes tête bêches. J’ai besoin de 6 zones. Je suis donc intéressé par 2 PCB, avec une participation au coup de fabrication en plus du port. Cela me semble un minimum pour ce partage.

Hello defre

Pour le 6 ou 4 ordre il faut effectivement relier deux sorties entre elles et inverser une des 2 diodes de redressement.

Au niveau code il faut faire un truc du genre :

Pour le mode **CONFORT **
GPIO 1&2 =off

Pour le mode ** ECO**
GPIO 1 == ON
GPIO 2 == ON

Pour le mode ** HORS GEL**
GPIO 1 == OFF
GPIO 2 == ON

Pour le mode ** ARRET**
GPIO 1 == ON
GPIO 2 == OFF

Pour le mode ** Confort -1**
GPIO 1 == OFF
GPIO 2 == OFF
Temporisation = 4’57"
GPIO 1 ==ON
GPIO 2 == ON
Temporisation =3"

Pour le mode ** Confort -2**
GPIO 1 == OFF
GPIO 2 == OFF
Temporisation = 4’53"
GPIO 1 ==ON
GPIO 2 == ON
Temporisation =7"

Niveau YAML , je ne sais pas encore comment faire un bouton à 4 position si quelqu’un à des infos…

1 « J'aime »

Bonjour,
Je suis intéressé par ta manip, car je me sers pour le coup de 3 ordres à minima : Eco, confort et off.

Tiens nous au courant

Salut je reviens vers toi,

As tu un liste complète du matériel ?

Merci d’avance

D’après mes recherches dans les fichiers mis a disposition sur le drive :

  • 6x Bornier PCB pitch 7,5mm
  • 8x diodes DO214AC voltage ??
  • 2x Diodes 2N7000
  • 1x Wemos
  • 1x Condensateur 0.1µF ceramic
  • 1x Condensateur 480 µF / 16V
  • 4x Résistances 10K
  • 8x Résistances 470 Ohms
  • 1x MCP23017SP
  • 8x MOC3043M 6-Pin 250/400v peak
  • 1x Pin Header X9

hello mcFly
je viens de mettre à jour le listing BOM list dans drive avec des liens vers Reichelt

1 « J'aime »