Domotisation Filtration piscine avec SHELLY

Merci pour ton intervention et ton commentaire avisé.
Je n’ai pas pensé que le Shelly 2PM pourrait poser problème sur l’alimentation et la protection .
Du coup je peux facilement partir sur 2 modules séparés, tant que ce sont des Shelly.
Que peux-tu me proposer ? Je mets un Shelly Plus 1 pour la pompe et un autre pour la lumière peut être ?

1 « J'aime »

C’est pas le shelly le problème c’est le câblage, il faut l’alimentation sous le disjoncteur pas en amont comme sur l’image

1 « J'aime »

Effectivement c’est stupide de ma part.
Peux tu m’aider à faire le schema s’il te plait ?

J’avais fait une erreur sur le schéma lors de mon premier post voici le bon

1 « J'aime »

Bonjour,

Merci pour ton intervention riche en information.
Petite mise au propre pour la continuité.

Dès que le wifi sera en place dans mon local, je vais commencer à faire les branchements comme ça.
Merci encore beaucoup à toi.

Toutefois est-ce que j’aurais toujours la possibilité d’utiliser le bouton 3 positions?
Par exemple :

  • Le bouton OFF empêche de faire fonctionner la pompe ni avec l’horloge, ni avec le Shelly ? (C’est très important pour pouvoir faire les entretiens en sécurité (nettoyage filtre pompe, changement vanne 3 voies, etc.)
  • Le bouton AUTO sera l’utilisation normal avec le Shelly qui me permettra de gérer une programmation et d’activer depuis le smartphone ou depuis l’assistant vocal.
  • Le bouton ON fera fonctionner la pompe quoi qu’il lui ordonne l’horloge mécanique ou le Shelly ?

Si ce n’est pas le cas je dois ajouter quelque chose au SW du Shelly ? Vous en parlez à de nombreuses reprises. Du coup dois-je ajouter quelque-chose à mon schéma ?
Pour l’utilisation du bouton de lumière aussi ?

Encore merci.

Salut oui le commutateur fonctionnera comme auparavant le shelly est en parallèle avec l’horloge donc mode auto.
L’horloge ne servira plus une fois l’automatisation HA avec le shelly mise en place ou au pire en cas de panne du shelly. Tu pourras mettre le selecteur à 0 ou tout les picos de prog en off quand la prog HA sera opérationnelle.

1 « J'aime »

Bonjour @FiiM ,
As tu braché ton shelly selon ton schéma? J’ai exactemement le même et j’ai effectué le branchement de ton schéma.
pb: lorsque je mets sur auto (minuterie désactivée) la pompe se lance quand même shelly eteint…???
ma logique voudrais que le L soit ponté sur le input (I) et que le output (O) soit relié sur le mode auto du bouton 3 positions.
je testerai mais j’aurais voulu savoir si chez toi cela fonctionnait.
merci

1 « J'aime »

Bonjour c’est bien ce qui est représenté sur le schéma pont entre L et I. Puis O va sur la borne de l’horloge qui est sur auto du commutateur.

Bonjour oui. J’ai fait les branches du schéma ce week-end et ça fonctionne.
Rien de particulier niveau paramètres

Le pontage se fait bien sur le L et le (I)nput

Bonjour @oli_34,

Je tourne en rond. D’après ta réponse tu précises que le 0 va sur la borne de l’horloge qui est reliée sur auto du bouton 3 positions mais sur le schéma dont tu donnes le lien, je comprends que le 0 est relié sur le mode manuel du bouton…du coup je n’y comprends plus rien.
j’ai réalisé ce montage en question


et en fait la pompe tourne quelque soit la position du bouton…
j’ai donc tenté le montage de @VincentVV ici: https://forum.hacf.fr/uploads/default/original/3X/0/a/0a4bcddaf32a950ec7f0a95b2fcd5577454fe04a.png . Voici ce que j’ai fait:

bon ben là le module shelly n’est plus du tout alimenté en courant. du coup je suis complètement largué et j’en appelle s’il vous plait à votre « expertise ».
Merci à vous deux.

Bonjour tu pourrais faire une photo globale où l’on voit bien les fils a quoi ils sont raccordés et sur le commutateur aussi.

D’après ce que je vois pour le mode auto il faut être sur la borne 4 de ton horloge

Ton shelly n’est plus alimenter car le disjoncteur moteur est à l’arrêt.

Bonjour @oli_34
merci pour ta réponse. le shelly n’est plus alimenté même disjoncteur enclenché (ma seconde image ci dessus). je pense qu’un pont entre le L et le I est nécessaire pour l’alimenter. du coup je ne comprends pas le schéma de @VincentVV (que je remercie à nouveau pour son aide, mais je n’ai pas du tout comprendre :disappointed_relieved:).
concernant l’emplacement du bouton auto, quand je suis le fil auto partant du bouton, j’arrive sur l’emplacement 3…(en partant de l’extrémité gauche) mais en effet, je me suis fait la même remarque et je me suis dit qu’il fallait tenter d’inverser et mettre le 1 du shelly sur l’emplacement 4. mais avant de faire une connerie, j’ai préféré t’écrire.
voici donc une photo de mon tableau

j’ai identifié les emplacements manuel et auto en fonction des fils du bouton 3 positions.

merci de ton aide précieuse.

Salut @phil

Alimentation du Shelly
Si comme dans les 2 schémas présentés, tu raccordes ton Shelly derrière le disjoncteur, il est impossible qu’il ne soit pas alimenté. Si ton disjoncteur est bien enclenché aussi bien le relai que le Shelly seront alimenté.
Tu devrais donc avoir 230v entre L et N de ton Shelly.
Une fois cela validé, on peut passer à la suite :slight_smile:

Raccordement de la sortie

  • Si tu utilises un Shelly 1 PM+ comme sur le schéma de @oli_34, comme sur son schéma, tu fais le pont entre L et I.

  • Si tu utilises un autre Shelly 1 ou 1 PM ou 2.5, comme sur mon schéma, tu raccordes comme sur mon schéma.

En soit, il ne faut pas réinventer la roue, les schémas sont fonctionnel et validé par quelques uns de la communauté. Il faut juste se dire qu’il peut avoir des connexions différentes en fonction des Shelly.

Raccordement en // de l’horloge / bouton / Shelly
Je ne vois pas bien les dessins de l’horloge mais en gros normalement tu as 3 borniers. Sur le schéma de @oli_34 , il est branché sur 2 et moi je suis branché sur 3 car les bornes ne sont pas numérotées de la même manière mais si tu regardes le dessin de chacun d’eux, on est raccordé de la même manière.

Il y a 3 bornes, 1 seule et 2 en contact. On est connecté sur celle qui est seule (aide toi des schémas pour visualiser ce que je dis)

Courage, tu y es presque… Après il te restera à faire une belle programmation dans ton HA :slight_smile:

Bonjour @VincentVV ,

Merci pour ta réponse. Je vais m’y atteler et si tu le permets, je reviendrai vers toi si pb. Encore un gros merci pour ton aide. Pour la programmation sur HA c’est déjà fait. J’avais installé une simple ampoule pour tester l’intégration shelly et sheduler…
bien à toi.

Salut bon avec le sac de noeud difficile de tracer les fils sur une photo en zoomant cela devient flou.

Donc sur l’horloge du doit avoir juste le mode auto après en manu avec le commutateur du envoi la phase (L) directement alimenter A1 du contacteur.

Le commutateur fait juste la bascule entre A1 vers l’horloge en auto ou vers la phase en manu.

Par contre sur les bornier il faudrait juste deux fils par bornes pour éviter les faux contacts

Bonjour @oli_34 (tu es de l’hérault ? moi oui !), et bonjour @VincentVV ,

J’avance un peu grâce à vous deux et je pense me rapprocher de la solution !
pour répondre à vincent, j’ai comme tu le vois ci dessous un shelly 1 plus.
J’ai relié directement la phase et le neutre directement derrière le disjoncteur (ici à l’arrêt , on est d’accord); phase sur L (fil rouge avec wago) et neutre sur N (fil avec wago).

1- lorsque le bouton 3 positions est sur 1 ou manuel la pompe démarre; le shelly est bien en ligne.
2- lorsque le bouton est sur 0 la pompe est éteinte et le shelly n’est plus en ligne (est ce normal pour ce dernier point?)
3- lorsque le bouton est sur 3 ou mode automatique, le shelly est en ligne. lorsque j’active le bouton marche du shelly, j’entends un clique venant du shelly mais la pompe ne démarre pas… d’après toi quel est le problème ??

attention, l’angle de la photo laisse penser que la le mode auto est relié sur le input du shelly, je précise qu’il est bien sur le output.
gros plan sur les borniers:

Pour répondre à oli34, quant tu me dis "tu envoies la phase (L) directement alimenter A1 du contacteur." est ce que cela correspond au montage ci dessous ?

ce que tu appelles le commutateur , c’est bien le shelly ? et le contacteur le module ABB B6-30-10 ??

dans l’attente de vos remarques ;
bien à vous deux.-

Bonjour il faut que tu raccorde le fil de la borne 4 de l’horloge sur le O du shelly.

2- lorsque le bouton est sur 0 la pompe est éteinte et le shelly n’est plus en ligne (est ce normal pour ce dernier point?)
Je pense qu’il faut que tu prenne le neutre (bleu) sur la borne 5 du disjoncteur moteur. Ou ton disjoncteur moteur est sur 0 sur t’es photo le bouton noir devrait être enfoncer et le bouton rouge sorti.
Si t’as pompe fonctionne avec le disjoncteur moteur c ou couper il y une erreur de câblage et cela veut dire que ta pompe n’est pas protégé par celui-ci

3- lorsque le bouton est sur 3 ou mode automatique, le shelly est en ligne. lorsque j’active le bouton marche du shelly, j’entends un clique venant du shelly mais la pompe ne démarre pas… d’après toi quel est le problème ??
Sur la borne I du shelly il faut la phase

Bonjour @oli_34,

Bingo!!! :sweat_smile:. un grand merci pour ton aide et celle de @VincentVV . voici une description de mon montage:

  • phase et neutre directement derrière le disjoncteur principal et reliés sur L et N du shelly 1 plus;
  • pont entre L et I du shelly;
  • sortie O du shelly reliée sur le bornier numéro 4; Ce qui m’a mis en erreur c’est que le fil du bouton position auto est relié sur le bornier 3 (numérotation de gauche à droite en partant de l’extrémité gauche)…

Voici pour ceux qui voudraient se lancer une photo du montage.

Encore merci à tous les deux pour votre patience et votre aide.
Bien à vous.

Super, je suis content que ça fonctionne enfin chez toi.
Prochaine étape, le volet ^^

Bon amusement