Domotiser chauffe eau avec un Shelly

Bonjour,

Je souhaite domotiser un chauffe eau dans une maison de vacances.

Est-il possible d’intercaler un Shelly en plus du contact d’Enedis ?

Le but est de conserver les horaires Enedis.

Merci d’avance

Slt…
Tu veux garder les horaires de basculement et en plus avoir la possibilité de forcer par le Shelly ?

Ton schéma est fonctionnel, mais pas tout à fait correct !

  • il faut mettre la sortie du contact du Compteur [C2] sur l’entrée SW du Shelly.
    Nota: tu auras le control du passage en heure creuse !
  • la sortie out du Shelly [O] doit aller vers le contacteur [A1] OK
    Nota: même si la logique doit être A1 neutre, A2 phase
  • il faut alimenter le Shelly avec la sortie de ton 2 Amp [ P et N] vers [L et N] du Shelly
    Nota: doit être la même alim que celui du contact du compteur. Phase sur « C1 »
  • il faut un pont entre « L » [phase du Shelly] et « I » [alim du contact relais du Shelly]
    Nota: comme cela la sortie O sera une phase

Merci de ton retour.

Je ne comprends pas pourquoi tu utilises l’entrée SW et pourquoi tu n’utilises pas la phase déjà présente sur C1 qui va sur C2 puis A1.

L’idée c’est d’avoir un deuxième contact en série du Linky pour gérer la présence ou non dans la maison et donc la chauffe en HP/HC.

PS : même si c’est une bobine, par convention j’ai toujours vu la phase en A1 et neutre en A2 et non l’inverse.

Je t’ai donné le principe ! A1 Neutre, A2 Phase
Mais tu peux câbler comme tu veux !

Cette entrée SW ( externe) est fait pour une commande ( elle est aussi contrôlé ) par le shelly.
Tu as du coup l’info du basculement du contact ENEDIS.
Tu peux forcer à distance la position du Out [O]

Résumé

Merci c’est plus clair :+1:

Bonjour!

Je cherche à domotiser le chauffe-eau d’une maison de vacances qui est sur le tarif HP/HC.
Aujourd’hui quand nous n’y sommes pas, on le coupe et on le met en marche forcée quand on arrive.

Si je comprends bien, avec ce branchement, le chauffe eau continue de se déclencher en HP/HC, ce qui induit qu’on le remette en route la veille de notre arrivée c’est bien ça?
Pas possible de déclencher la marche forcée via ce branchement?

Merci d’avance

Antoine

Hello,

Pas avec ce branchement mais dans ton cas tu peux totalement te passer du contact Linky et le simuler avec le Shelly.

A+

Salut,

Solution mise en oeuvre, je n’ai plus le contact Linky et je pilote uniquement via l’app Shelly (en attendant de mettre en place un HA sur Raspberry).

Le seul inconvénient et qu’il faut penser à activer la programmation la veille de partir pour avoir de l’eau chaude en arrivant…

Antoine

Bonjour,
pour ma part, je souhaite pouvoir déclencher le chauffe eau lorsque le module Shelly EM détecte une surproduction électrique.
Que pensez vous du schema ci après ?

Salut

Ton Shelly est mal branché, il faut raccordé entre I et O.

SW c’est entrée pour commande extérieur.

Ne pas oublier que si ton ballon a déjà atteint la température de chauffe, il ne chauffera pas.

Merci Pascal pour le conseil.

Mon objectif est d’activer la chauffe si nécessaire en cas de surproduction photovoltaique.

Le fait de « doubler » le contact du Linky ne pose pas de pb ?

Si tu utilise le modèle en photo un Shelly plus 1 mini, le contact entre I et O est libre de potentiel, donc pas de problème.

Je pensais utiliser le relais d’un « Shelly PRO EM-50 » en place et qui mesure mes conso.
Ph

D’après le descriptif du Shelly PRO EM 50, il possède un contact sec toujours entre I et O.

La mesure avec des pinces sur IA et IB pour l’intensité.

L et N de raccordé pour alimentation du module et mesure tension.

I et O contact sec a brancher comme sur ton schéma entre C1 et C2 pour commander le contacteur ECS (jour/nuit).

Bonjour,

Existe t’il une version de ce même cablage mais avec une version PM du Shelly? Je souhaite que mon contacteur J/N soit commandé par le linky, avec la possibilité de pouvoir arrêter la chauffe lors des départs de en vacances et le remettre en marche avant de rentrer, tout en suivant la conso dans le tableau énergie d’HA.

Merci pour votre aide :slightly_smiling_face::folded_hands:

@Doubledom j’ai essayé de retravailler votre schéma et l’appliquer à un Shelly 1 PM Gen4, car je souhaite avoir la conso d’énergie de mon chauffe-eau. Peut-il marcher selon vous ?
Comme dit précédemment, mon souhait est que le contacteur J/N soit toujours commandé par le Linky, mais je puisse arrêter la chauffe quand je suis absent pour une longue période (ex. vacances) et la redémarrer le jour avant rentrer.

Merci d’avance pour votre aide.

Cordialement

Ton schéma ne fonctionnera pas ainsi.

1° tu n’auras pas la consommation
2° c’est le linky c1/c2 qui pilotera le contacteur, donc même si tu coupe le contact par le module, le linky va le commander par SW.

Il faut mettre ton Shelly entre le disjoncteur 20A de protection et ton contacteur.
(Mais pour bien faire, il faudrait une protection 16A, car le Shelly c’est maximun 16A. Quelle est la puissance de ton ballon)..

Je vais essayer de te faire un schéma ce soir.

Bonjour @pascal_ha, merci pour votre réponse. La puissance de mon chauffe-eau est de 2200W.
Actuellement, je n’ai que mon disjoncteur 20A au tableau, j’attends le disjoncteur en 2A et le contacteur J/N en 25A.
En effet, j’ai essayé de réadapter le schéma proposé dans le résumé du message de Doubledom plus haut en essayant de l’adapter à un 1 PM gen 4, qui au contraire du 1 Gen 4 classique, ne possède pas la “fiche” I.
Autre chose que j’ai remarqué dans les docs des deux modules, est que le 1 Gen 4 a un relay, alors que la version PM a un switch.
Donc là, mes “connaissances” sont largement dépassées.
Merci d’avance pour votre aide.

Cordialement

Slt..
Je pense que @pascal_ha va te faire un beau schéma :innocent:
Attention à la puissance traversant ce module, comme dit @pascal_ha vérifie la puissance du Ballon !
L’entrée SW va en // sur A2, et le module est mis en série dans l’alimentation du Ballon d’eau chaude ( sortie Dj L en alim du module et Sortie O du module sur l’entrée L du contacteur).
[ on ne peut pas se mettre en sortie du contacteur pour alimenter le module, pas d’alim si pas de phase sur A2, donc plus de controle du module !]
Mais ce module n’est pas prévu pour ce type de montage, le plus sécurisable c’est par un torr de mesure !

Donc si ton ballon a une puissance de 2200W, tu ne devrais pas dépasser 10A.
le Shelly 1 PM est prévu pour maxi 16A (3500W).

Ta protection de 20A est un peu trop forte, il serait mieux de la remplacer par une 16A afin de ne pas dépasser la puissance maxi accepter par le shelly.

Pour le câblage afin de pouvoir couper la puissance du cumulus et mesurer celle-ci, il faut réaliser ce câblage.

comme le dit @Doubledom pour les mesures d’énergie je préfère utiliser des modules avec des pinces pour la mesure des puissances. et avoir un module qui pilote le contacteur.

Normalement les modules Shelly sont de bonne qualité et je pense que cela ne devrais pas poser de problème. ATTENTION DE BIEN PRENDRE UN SHELLY 1 PM GEN4 !! (Pas le mini)

Puissant : même en cas de charge élevée

Certains modèles, comme le Shelly 1PM Gen4, offrent en outre une mesure de puissance intégrée pouvant atteindre 16 A (jusqu’à 3,5 kW). Ils disposent également de fonctions de protection telles que la détection de la surchauffe et de la surtension. La plus petite variante Mini est conçue pour un maximum de 8 A (1,8 kW).