Bonjour @Hpp,
Déjà oublier le zbmini l2, il faut un module avec le contact libre de potentiel sinon tu va cramer la carte came.
Et il faut alimenter le module par une source de courant car les deux fils provenant de la carte sont juste pour le piloter par impulsion sur 2 et 7

Bonjour @oli_34

Merci pour votre réponse !

Est ce que le Shelly 1 pourrait fonctionner du coup ?

Bonjour,
Oui le shelly plus 1 à le contact libre de potentiel donc c’est parfait.
Il faudra penser juste à le paramétrer en impulsionnel

Ah super ! Merci

Et en terme de branchement : je pique la phase et le neutre 230v qui arrive sur mon moteur que je branche sur le L et N du Shelly
Puis je mets deux fils au bornes 2 et 7 puis O et I du module ?

Est ce que je vais conserver le bouton poussoir physique que j’ai en intérieur ?

Merci par avance pour vos réponses

Bonjour,

Pour mon portail et mes portes de garge Came, j’utilise le module cité dans le message suivant :

Si ça peut aider…

Bonjour,
Oui tu peux conserver le bouton poussoir et les câblages sont bons

Merci beaucoup pour ton aide, dès que je le fais je te dis si ça marche !

Hello,
Petite question avant que j’installe le Shelly, je me fais peur.
Ce n’est pas risqué de le brancher en 230v et donc de griller ma carte électrique ?

Merci d’avance

Normalement, si tu branche correctement, Sa ne doit rien griller.
Le 220v sert pour alimenter le Shelly.
Et tu utilise le contact sec (IO) pour piloter le portail.

Mais le Shelly accepte aussi du 24v continu. Peut être que tu as du 24v continu sur la carte du portail a verifier

Voici le Schéma de mon portail
Je ne crois pas que j’ai du 24V continue mais plutôt AC… j’ai l’impression que ça ne peut pas marcher du coup?

Donc uniquement brancher le Shelly sur le 240v ?

Bonjour @Hpp,
C’est bien du 24V alternatif donc ça ne pourra pas alimenter le shelly

Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Du coup je le branche sur l’alimentation principal en 230v et il n’y aura aucun risque ?

Merci d’avance

Bonjour,
Oui L et N du shelly avec L et N du bornier rouge
Et I avec 2 et O avec 7

Pour le Shelly 1 ce sont 2 circuit séparé,
1 circuit 220v pour alimentation et 1 circuit séparé pour le contact.
Il n’y a donc pas de risque, sauf erreur de branchement.

Sinon, tu peux utiliser un Shelly uni, il peut être alimenter en 24v AC et possède 2 contact séparé. Par contre nécessite un peu plus de travail pour la mise en place, car pas de bornier de raccordement.
(Prévoir de rallonger les fils existant sur le Shelly uni, prévoir éventuellement un petit boîtier pour le Shelly uni)

Merci à vous deux c’est super claire !
Encore désolé pour ces questions peut être débiles ^^

Je fais le branchement demain je vous dirai

Par contre pense à paramétrer la sortie du shelly en mode impulsionnel ou un timer auto off à 1s

Bon bah j’ai fais tous les branchement et cela ne marche pas …
j’apparais même offline sur l’application.

Savez vous ce que je peux faire ?

Tu as suivi la procédure pour configurer le wifi sur ton Shelly ?

Ton portail est hors de portée de ton wifi ?

Essai de brancher ton module Shelly a proximité de ta box wifi et refait la configuration, si sa fonctionne et qu’il apparaît online, rebranche le prêt de ton portail.
Si c’est bon, raccorde le contact sec sur ton portail.

Ci dessous la notice du Shelly

Après 15 à 20 réinitialisation cela fonctionne … je ne sais pas ce que j’ai fais de plus mais tant mieux !!

Merci à tous !!!

1 « J'aime »