Yes mais il reste rouge dans la maj ota
Et depuis le re apprêtage il mets not connected to mqtt server!
As tu essayé de supprimer le module de z2m et de déconnecté puis reconnecter le module du linky.
Et réappairage du lixee
Par contre vérifie que mosquitto broker soit bien lancer et que zigbee2mqtt soit bien connecté
J ai supprimer le lixee et tout est
Demain je retente la connexion
Salut @darkhomer071,
dans le lien que j’ai mis, tu as l’explication.
Citation
Le problème vient de Z2M qui après une mise à jour se bloque ou essaie de flood le ZLinky.
Il faut redémarrer Z2M.
De plus, Z2M ne regarde pas au bon endroit pour la mise à jour et propose une mise à jour alors que le module est à jour.
Après une maj du firmware, faut débrancher/rebranché le Zlinky du linky, mais comme tu est déjà sur le dernier firmware tu n’as pas a la faire.
Exact je comprends mieux le pb mais cela signifie quoi flood !
J ai effacé 3 fois le lixee et 3 réintégrerations. Chaque fois il allait un peu plus loin dans la maj mais pas plus de 28%…
Et effectivement maintenant j ai plus d information qui remonte, mais je ne trouve pas quoi mettre pour la carte énergie !
Les hp et hc n ont pas l air de s actualisé
Est he que je laisse les paramètres du lixee en auto ou je force monophasé standard et HC/HP ?
Bonjour oui tu peux forcer en standard, hp/hc et le kwh precision a 3.
Redémarrage zigbee2mqtt après les remontés dans le tableau de bord energie mettent un peu de temps pour le graph vu que c’est heure par heure.
Pour l’entité tu devrais mettre un nom simplifié est tu le rentre dans le tableau énergie zlinky easf01 pour les Hc et easf02 les Hp
Pense a configurer le Zlinky dans Z2M, suivant ton abonement, le mode historique ou standard et le tarif.
Précision sur 3 et sa sera bon.
Ok mais dès que je fait ça j ai le message no connected to Mqtt server
Ta combien de LQI sur le Zlinky ?
ta bien le même user et pass MQTT dans la configue de Z2M et dans l’intégration MQTT ?
faut aller dans configurer et re-configurer MQTT:
Lqi 255
Mosquito broker/zigbee2mqtt user et password identique
Effectivement quand j ai refait à l instant re-configuration dans le module mqtt il y avait le logon homeasdistant et un pwd générer
Je l ai changer, redémarrer ha et pareil pas de mesure et toujours le message no connected to mqtt et ça dès que j ai personnalisé les paramètre lixee !!!
Bonjour,
Je suis avec grand intérêt ta problématique car je suis presque exactement dans le même cas.
Lixee marchait parfaitement en mode Historique, depuis que j’ai passé mon Linky en mode Standard, impossible de le configurer, j’ai les mêmes erreurs que toi !
Dès que j’ai un peu de temps, je relancerai l’intégration et vérifierai notamment ma version de Lixee, mais il me semble être à jour.
Je te tiens au courant si je trouve quelque chose de mon côté. Sinon j’ouvrirai mon propre sujet
Bonjour,
As-tu essayé avec la création d’un utilisateur pour mqtt dans Ha comme au début normalement maintenant cela n’est plus obligatoire mais bon à essayer
7 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Problème configuration MQTT
Salut,
Je me répond à moi-même, mais je vais pas être d’une grande aide
J’ai réussi à configurer Lixee, plus d’erreur ! Mais je n’ai rien fait de spécial…
J’avais les erreurs dans les jours qui ont suivis le changement Historique/Standard par mon fournisseur d’électricité.
J’ai débranchée la clé Lixee et supprimer tout référence à Lixee dans HA. Et ce pendant plusieurs jours.
Hier soir j’ai rebranchée la clé, refait l’association dans HA.
J’ai ensuite pu modifier en standard sans avoir l’erreur.
Ma clé est bien à jour, dernière version. J’ai les mêmes Login/Password dans Zigbee2MQTT et dans MQTT (dans le fichier de config + dans l’intégration)
J’espère que ca pourra t’aider un peu
Bon courage
Avant de devenir chèvre avec ces erreurs, je vais tester ta solution, j’ai débrancher le lixee, refait ma config, re-appairer tout mes capteurs avec Zigbee2Mqtt,
Je vais essayer d’appréhender un peu le champs des possible avec ces nouvelles fonctions pendant 1 jours ou 2 et je rebrancherair vendredi ou samedi le lixee.
Refaire mes automatismes, et essayer de faire 1 cartes ou 2
Quand tu parle d’avoir supprimer les traces du lixee, tu parles dans Zigbee2mqtt ou d’autre endroit ?
ZIgbee2MQTT a suffit. Quand tu supprime, t’as une option « effacer complètement » (un truc équivalent, je ne me souvient plus du tout du nom exact) Ca apparait dans une popup au moment de la suppression.
J’ai ensuite vérifié dans MQTT, il n’y avait plus de trace de Lixee.
Forcer la suppression
a cocher quand tu supprime un appareil.
Bonjour,
j’ai fait cel plusieur fois, et pareil, lors que je tente de ré-appairer la clé Lixee
- Elle est bien vu
- Je peux l’affecter
- je laisse le nom d’origne
- HA detecter un mise à jour
- j’autorise la mise à jour
- au bout de 5 min la Maj plante
- pourtant c’est bien marqué Version 0013 dans les info de la clé Lixee
- Lorsque je souhaite passer la clé en mode standard :" Message rouge « MQTT server not conneted »
Pour le moment j’ai supprime la clé de Zigbee2MQTT
Salut,
je comprends pas pourquoi tu t’obstine a vouloir faire la maj, alors qu tu est en version 13 ( la dernière ).
Et comme je te les dit, il y a un bug dans Z2M, qui malgrer que tu soit a jour, te proposera quand même une maj du Zlinky.
Bonjour, j’ai bien saisi que la maj n’était pas nécessaire mais c’était juste dans ma « todoList » de mise en service. je l’ai ignoré et tnat ue j’ai des data qui remontent cela me va.
Voici le réglage que j’ai fait et ui ont l’air de fonctionner pour le moment…
Je cherche juste à comprendre la signification des tous les indicateurs. En ce qui me concerne je cherche à monitorer pour la carte energie, la consomation quotidienne en HC et HP et ce que la sur-production.
EAST
Total active power delivered
70639.9 kWh
EASF01
Puissance active totale délivrée par le fournisseur (indice 01)
31489.86 kWh
EASF02
Puissance active totale délivrée par le fournisseur (indice 02)
39150.01 kWh
ADSC
Numéro de Série
xxxxxxx
PRM
Numéro PMR
xxxxxxxxx
PREF
Pouvoir apparent de référence
9 kVA
PCOUP
Seuil de puissance apparente
9 kVA
VTIC
Version du protocole de télé-information client
2
CCASN
Point actuel de la courbe de charge active dessinée
794 W
CCASN-1
Point précédent de la courbe de charge active dessinée
2656 W
UMOY1
Tension efficace moyenne (phase 1)
237 V
IRMS1
Courant efficace
4 A
URMS1
Tension efficace
238 V
EASD01
Puissance active totale fournie par le fournisseur (index 01)
26208.32 kWh
EASD02
Puissance active totale fournie par le fournisseur (index 02)
32605.05 kWh
DATE
Date et heure actuels
H240309154617
NTARF
Numéro d’indice tarifaire actuel
1
LTARF
Libellé de prix du founisseur de courant
Sans valeur
NGTF
Nom du barème de tarification du fournisseur
H PLEINE/CREUSE
MSG1
Message court
Sans valeur
MSG2
Message ultra-court
Sans valeur
RELAIS
1
STGE
Registre des statuts
00DA8000
SMAXN
Puissance apparente délivrée de crête
4357 VA
SINSTS
Puissance apparente immédiate délivrée
1080 VA
SMAXN-1
Puissance apparente max. retirée n-1
5782 VA
Linkquality
Qualité du lien (force du signal)