Bonjour a tous,
Je possede des vanne connectee NETATMO avec un defaut qui apparait tout le temps
voici ma config
Core
Version
core-2021.1.3
Version
supervisor-2021.01.5
Newest Version
supervisor-2021.01.5
Logger: homeassistant.components.netatmo
Source: components/netatmo/__init__.py:159
Integration: Netatmo (documentation, issues)
First occurred: 13:36:15 (1 occurrences)
Last logged: 13:36:15
Error during webhook registration - 400 - Bad request - Allowed ports for webhooks are 80, 88, 443 and 9443. (21) when accessing 'https://api.netatmo.com/api/addwebhook'
est que ca vous parle ?
Merci pour vos retour
Je n’ai pas de Netatmo chez moi mais si l’anglais ne te pose pas de problème, j’ai trouvé ceci sur le net :
J’ai 'impression que cela parle de la même chose, peux-tu confirmer ?
Si tu as toujours des problèmes ou si tu as réussi avec ce message n’hésites pas à nous en faire part.
Désolé de ne pas pouvoir faire mieux pour l’instant.
je vais essaye demain j’ai deja mon port 80 ouvert mais fait que je regarde comment l’enviye sur le port 8124 sur freebox
Regarde sur le forum, cet article https://forum.hacf.fr/t/gestion-des-ports-sur-une-freebox/1800 tu pourras gérer tes redirection.
Merci Sylvain,
Je viens de faire la redirection comme ceci
et j’ai fais ca aussi pour le port 443 en TCP et UDP
qu’en penses tu ? je teste et je reveins vers vous
c’est ça , TCP devrait suffir normalement.
j’ai le meme souci mais je n’ai pas redemarrer ma freebox c’est peut etre pour ca
Finalement j’ai le meme souci je pense que ca viens pas de la config mais plus de l’api ca n’empeche pas de fonctionner. A Suivre