Hello,
Bon, le schéma de ton installation devrait ressembler à cela :
Tu as un système Hager Piloteco et la notice peut être trouvée la :
Notice Hager Piloteco
Le module Hager fait 2 choses :
- Piloter tes convecteurs en mode eco, confort, etc. Le boitier déporté permet de commander le boitier dans le tableau.
- Délester, donc arrêter les convecteur si la consommation du logement est trop forte
Je ne crois pas que l’on puisse piloter via la domotique le système Hager Piloteco. A creuser quand même.
Si tu remplaces le module Hager Piloteco, tu perdra la fonction de délestage, ce qui n’est pas forcément un problème.
- Soit ce n’est pas un problème car la puissance souscrite du compteur est assez forte et cela ne disjonctera jamais.
- Soit il faudra remettre un délesteur qui coupe spécifiquement l’alimentation des convecteurs (ou le chauffe eau?) quand la conso est trop forte.
Concernant ton premier mail, sans hésiter je prendrai la solution 1, à savoir piloter chaque convecteur indépendamment. L’idéal est de mettre un sonde de température dans chaque pièce, éventuellement un capteur au fenêtre et piloter en on-off chaque convecteur via un thermostat par pièce dans HA.
Pour l’implémentation électrique enfin :
Le plus propre serait de le gérer dans le tableau et de remplacer le module hager par des modules rail. Par exemple un module ZWave :
Tu peux aussi mettre des micromodules, mais dans le tableau, il est préférable d’avoir des composants au format Rail din (quitte à acheter un boitier rail din vide et mettre des micro-modules dedans).
@neodyms propose aussi ici une très belle solution DIY
https://forum.hacf.fr/t/carte-fil-pilote-esp8266-v1-2/2438
Autrement, si tu ne te sens pas de modifier le tableau électrique, tu laisses le module Hager dans l’état et au niveau de chaque convecteur :
- Tu débranche le fil pilote qui sort du mur et va au convecteur.
- Tu mets un micromodule qui pilote le fil pilote du convecteur (le fil pilote venant du tableau ne sert plus)
Pour cela, tu as plusieurs alternatives, dont :
- Heatzy fil pilote (en wifi)
- Qubino ZMNHJD1 (en zwave)
- Effectivement Schelly avec diode de redressement pour avoir le bon signal sur le fil pilote : confort = pas de signal, eco = pleine puissance, arrêt = demi-alternance positive.
Attention cependant, avec en particulier cette dernière solution : on a du 220v, donc être conscient qu’il y a des risques d’électrocution et d’incendie. Bien sécuriser et vérifier le montage ! La diode doit être assez puissante pour supporter l’intensité du fil pilote et ne pas chauffer (intensité faible, mais j’ignore sa valeur).